Я пытаюсь настроить базовый мониторинг температуры на своем сервере (без использования сторонних инструментов).
Я установил пару библиотек на свой Linux-сервер, чтобы датчики работали на моем сервере, и теперь я могу использовать sensors
команда, которая может возвращать такие данные:
asb100-i2c-1-2d
Adapter: SMBus nForce2 adapter at 5500
in0: +1.79 V (min = +1.39 V, max = +2.08 V)
in1: +1.79 V (min = +1.39 V, max = +2.08 V)
in2: +3.34 V (min = +2.96 V, max = +3.63 V)
in3: +2.96 V (min = +2.67 V, max = +3.28 V)
in4: +3.06 V (min = +2.51 V, max = +3.79 V)
in5: +3.06 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V)
in6: +3.04 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V)
fan1: 6136 RPM (min = 2777 RPM, div = 2)
fan2: 0 RPM (min = 3534 RPM, div = 2)
fan3: 0 RPM (min = 10714 RPM, div = 2)
temp1: +37.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp2: +26.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp3: -0.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp4: +25.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
cpu0_vid: +1.750 V
w83l785ts-i2c-1-2e
Adapter: SMBus nForce2 adapter at 5500
temp1: +30.0°C (high = +85.0°C)
Затем я понял, что могу легко сузить круг, добавив | grep temp
в конец команды, поэтому я попытался запустить sensors | grep temp
, и получил это:
temp1: +37.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp2: +26.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp3: -0.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp4: +25.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp1: +30.0°C (high = +85.0°C)
Я понял, что temp3 явно не работает правильно, поэтому я изменил свою команду, чтобы исключить этот результат: sensors | grep temp[1,2,4]
temp1: +36.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp2: +26.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp4: +25.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
temp1: +30.0°C (high = +85.0°C)
Теперь я хочу обрезать его прямо вниз, поэтому все, что у меня есть, это строка, разделенная запятыми, которая может выглядеть так.
+36.0,+26.5,+25.0,+30.0
Затем я могу настроить отправку этих данных на сервер каждые 5/10 минут.
Как я могу добиться этого, используя grep
или другие команды?
С помощью awk
:
sensors | awk '/temp[124]/ {sub("°C", "", $2); print($2)}'
Или через запятую:
sensors | awk -v ORS=, '/temp[124]/ {sub("°C", "", $2); print($2)}' | sed 's/,$//'