Мы унаследовали ответственность за сеть SAN Dell Equallogic PS4000, которая была настроена с одним пулом по умолчанию и одним членом RAID 5, который использовал все 8 дисков.
Теперь, добавив 8 дополнительных жестких дисков, существующий участник поглотил новые жесткие диски, и участник застрял в RAID5 (как указано в документации). В идеале я хотел бы настроить все это как RAID50, но у меня такое чувство, что это невозможно сделать без необходимости переместить все данные в другое место, а затем снова включить.
Использование участников составляет 4,04 ТБ (1,13 ТБ зарезервировано, 7,05 ТБ свободно). В настоящее время член состоит из 3 томов, каждый из которых представлен двум (примерно трем) хостам ESXi 4.1.
Есть ли способ уменьшить член, чтобы создать нового члена в освобожденном пространстве?
Следуя моему предыдущему вопросу, я также попытаюсь получить ответ через службу поддержки Equallogic и доложу здесь об их ответе ...
это Джо из Dell EqualLogic.
Массивы EqualLogic используют все доступное дисковое пространство на элементе для набора RAID. Таким образом, у вас может быть только одна политика RAID для каждого участника. Невозможно уменьшить размер набора RAID и создать другой набор RAID на одном элементе.
У вас есть два варианта;
1: Как вы и догадались, поскольку это группа с одним членом, вам нужно будет удалить данные из массива, чем удалить члена из группы. Но, поскольку это группа с одним участником, при удалении участника вы фактически уничтожите всю группу. (все тома, настройки, IP, SMTP, SNMP, ACL и т. д.).
При удалении участника из группы, состоящей из одного участника, вам сначала нужно будет захватить всю информацию о группе.
После удаления участника из группы при повторном создании группы (и участник с политикой RAID-50), вам нужно будет повторно ввести все настройки.
Вы можете сделать это вручную или использовать команду «save-config» перед уничтожением группы: Команда save-config может быть запущена в режиме по умолчанию или только для группы.
В режиме по умолчанию полученный файл автоматически восстановит следующее:
Если вы укажете команду save-config с параметром -grouponly, информация о конфигурации участника и пула будет сохранена в виде комментариев, а не команд, поэтому вы должны вручную восстановить эти части конфигурации. Перед использованием хранилища необходимо выбрать уровень RAID и пул участника.
Команда save-config не восстанавливает базовую конфигурацию членской сети или конфигурацию группы, но сохраняет эту информацию как комментарии в файле восстановления. Следующая информация должна быть вручную предоставлена каждому участнику с помощью программы настройки:
2: Для второго варианта требуется второй массив EqualLogic. (свяжитесь с вашим продавцом, чтобы узнать, есть ли у него ссудодатель, который вы можете взять в долг).
Если у вас есть второй массив, вы бы сначала создайте второй пул хранения в группе (изначально он не будет содержать членов). После создания пула вы должны инициализировать второй массив И добавить этот массив в этот новый пул..
После добавления нового члена переместите тома из существующего элемента. (в пуле по умолчанию) новому члену (это займет некоторое время в зависимости от объема данных, сети и т. д., обратите внимание, что это можно сделать, пока массив обслуживает данные, поэтому во время этого процесса нет простоев).
После того, как все тома будут освобождены от исходного члена, вы можете удалить исходного члена из группы. (удалить участника), и перенастроить его на RAID-50, и добавить его обратно в группу в том же пуле, из которого он был удален (не добавляйте его в пул с арендодателем / запасным участником).
Как только исходный член вернется в исходный пул, вы можете переместить данные из второго массива обратно в исходный член. (опять же, это можно сделать без простоев).
Как только данные будут перемещены обратно к исходному участнику, вы можете удалить временного / резервного участника.