В настоящее время у нас есть три шкафа, которые со временем превратились в паутину. Эти стойки содержат
Что нам нужно, так это возможность добавлять и удалять оборудование по мере необходимости, не делая все заново. Всего у нас есть три проблемы с подключением кабелей.
Как упоминалось выше, для нас важнее всего иметь возможность добавлять и удалять с течением времени без необходимости повторять все заново.
Шкафы находятся в центре обработки данных, поэтому я ограничен в том, что могу там делать. Я не могу использовать кабели вне шкафов.
Ниже представлены изображения текущей реализации.
Это новейший шкаф. Как видите, есть вырез на случай, если мы захотим провести кабели между тремя шкафами. Нам нужна какая-то система, которая позволит нам легко добавлять и удалять кабели.
Это крупный план, показывающий дыру
В настоящее время у нас есть горизонтальные PDU, но управлять силовыми кабелями сложно, поскольку они громоздкие и мешают. Вы также не можете настроить их (как с CAT5 или волокном).
Вот так выглядит нынешний кабинет. Однако нам нравятся горизонтальные PDU, так как вы можете видеть, что они занимают всю сторону шкафа. Если мы сделаем это с обеих сторон (питание A + B), как мы будем управлять Ethernet?
Это то же самое, что и в приведенном выше шкафу. Как видите, слева у нас есть «управление кабелями» для сетевых кабелей. Если бы мы включили туда питание, как бы мы управляли Ethernet (как вы можете видеть, это беспорядок)?
Это шкаф №3. У нас есть кабели для повышения мощности вертикального блока распределения питания, и это беспорядок и переполнение.
Это приведенный выше шкаф с лучшим обзором мощности.
Новейший шкаф с темп. вертикальный PDU.
Еще один снимок второго шкафа, где беспорядок в сети. В настоящее время переключатели находятся спереди. Если мы переместим его на задний план, как будет управлять Ethernet?
Это полость №3, где у нас есть только горизонтальная мощность. Переключатели в настоящее время находятся спереди.
Это зависит от вашего окружения и потребностей.
В идеале сеть должна быть в релейной стойке с 2 опорами, а серверы - в стойке с 4 опорами. Но если вы находитесь в объекте совместного размещения, это может быть не вариант.
Существует множество примеров того, как это сделать, но нам потребуется от вас конкретная информация о типах оборудования и текущем состоянии ваших систем.
Например, двухопорную стойку для сетевого оборудования и коммутационных панелей можно легко организовать с помощью вертикальной и горизонтальной прокладки кабелей.
Но, возможно, вы находитесь в шкафу и вам нужно, чтобы большинство ваших сетевых компонентов было в той же стойке, что и серверы ...
Пустой
Заселен
И это легко масштабируется до полной стойки.
Если вы говорите о соединениях между стойками, это зависит от вашей инфраструктуры. Коммутаторы верхней части стойки? У вас есть лестничные стеллажи? Волокно?
Можете ли вы выполнить консолидацию, чтобы минимизировать требования к прокладке кабелей между стойками? Опять же, фото вашей ТЕКУЩЕЙ установки может помочь.
Можно провести отдельные кабели через верх стоек.