В настоящее время у нас есть три шкафа, которые со временем превратились в паутину. Эти стойки содержат

Что нам нужно, так это возможность добавлять и удалять оборудование по мере необходимости, не делая все заново. Всего у нас есть три проблемы с подключением кабелей.

  1. Электрические кабели. Все серверы питаются от сети переменного тока, и как с горизонтальными, так и с вертикальными блоками распределения питания, было непросто содержать кабели питания в порядке. Мы обнаружили, что с горизонтальными PDU работать немного сложнее.
  2. Прокладка кабелей от передней части шкафа к задней. Это была одна из наших самых больших проблем. Когда мы впервые установили шкаф, все было аккуратно и красиво, но по мере добавления и удаления серверов это превратилось в кошмар. Из-за обдувания коммутаторов порты находятся впереди (обращены к холодному острову). Нам нужен способ «транспортировать» медные кабели к задней части шкафа, а затем к каждому серверу. Я думал о чем-то вроде "аккуратного патча" (https://www.networkcablesonline.com/neat-patch-np2-cable-management-bay/).
  3. Последний пункт - кабели между шкафами. Нам нужен способ простой передачи кабелей между всеми тремя шкафами (например, медные кабели или кабели VC коммутатора).

Как упоминалось выше, для нас важнее всего иметь возможность добавлять и удалять с течением времени без необходимости повторять все заново.

Шкафы находятся в центре обработки данных, поэтому я ограничен в том, что могу там делать. Я не могу использовать кабели вне шкафов.

Ниже представлены изображения текущей реализации.

Это новейший шкаф. Как видите, есть вырез на случай, если мы захотим провести кабели между тремя шкафами. Нам нужна какая-то система, которая позволит нам легко добавлять и удалять кабели.

Это крупный план, показывающий дыру

В настоящее время у нас есть горизонтальные PDU, но управлять силовыми кабелями сложно, поскольку они громоздкие и мешают. Вы также не можете настроить их (как с CAT5 или волокном).

Вот так выглядит нынешний кабинет. Однако нам нравятся горизонтальные PDU, так как вы можете видеть, что они занимают всю сторону шкафа. Если мы сделаем это с обеих сторон (питание A + B), как мы будем управлять Ethernet?

Это то же самое, что и в приведенном выше шкафу. Как видите, слева у нас есть «управление кабелями» для сетевых кабелей. Если бы мы включили туда питание, как бы мы управляли Ethernet (как вы можете видеть, это беспорядок)?

Это шкаф №3. У нас есть кабели для повышения мощности вертикального блока распределения питания, и это беспорядок и переполнение.

Это приведенный выше шкаф с лучшим обзором мощности.

Новейший шкаф с темп. вертикальный PDU.

Еще один снимок второго шкафа, где беспорядок в сети. В настоящее время переключатели находятся спереди. Если мы переместим его на задний план, как будет управлять Ethernet?

Это полость №3, где у нас есть только горизонтальная мощность. Переключатели в настоящее время находятся спереди.

Это зависит от вашего окружения и потребностей.

В идеале сеть должна быть в релейной стойке с 2 опорами, а серверы - в стойке с 4 опорами. Но если вы находитесь в объекте совместного размещения, это может быть не вариант.

Существует множество примеров того, как это сделать, но нам потребуется от вас конкретная информация о типах оборудования и текущем состоянии ваших систем.

Например, двухопорную стойку для сетевого оборудования и коммутационных панелей можно легко организовать с помощью вертикальной и горизонтальной прокладки кабелей.

Но, возможно, вы находитесь в шкафу и вам нужно, чтобы большинство ваших сетевых компонентов было в той же стойке, что и серверы ...

  • Сетевые и патч-панели обращены к задней части стойки.
  • Горизонтальная прокладка кабелей
  • Липучка
  • Вертикальные PDU Zero-U
  • Короткие силовые кабели

Пустой

Заселен

И это легко масштабируется до полной стойки.

Если вы говорите о соединениях между стойками, это зависит от вашей инфраструктуры. Коммутаторы верхней части стойки? У вас есть лестничные стеллажи? Волокно?

Можете ли вы выполнить консолидацию, чтобы минимизировать требования к прокладке кабелей между стойками? Опять же, фото вашей ТЕКУЩЕЙ установки может помочь.

Можно провести отдельные кабели через верх стоек.