Назад | Перейти на главную страницу

Отсутствует вентилятор 1 HP Proliant ML350 G6

HP proliant ML350 G6, 2 вентилятора работали (вентилятор 1 и 2), внезапно вентилятор 1 испортился через 2 года, купил новый вентилятор, новый вентилятор не будет работать в слоте вентилятора 1, но работает в других слотах и ​​без системы вентилятора 1 не пойдем, все повторяет, что вентилятор 1 отсутствует

Если вы вставляете вентилятор 2 в слот fan1, но он по-прежнему не работает, значит, неисправен не вентилятор 1, а слот вентилятора. Ml350 g6 - довольно старая модель (7 лет), так что в любом случае ее нужно списать. Замени его на рабочий сервер.

Я переключил вентиляторы, попробовал вентилятор на всех других слотах, они работают, но не работают в вентиляторе 1, и вентилятор 1 кажется очень важным, без которого он не может обойтись, потому что этот сервер продолжает выдает ошибку

Попробуйте прошивку, если возможно ... На этой платформе были ложные ошибки системной платы и контроллера вентилятора.

Конечно, поменяйте местами вентиляторы и посмотрите, связана ли проблема с вентилятором или слотом.

В худшем случае это системная плата. В лучшем случае, это просто проблема с разъемом вентилятора или что-то, что можно решить с помощью программного обеспечения или длительного цикла выключения / включения (выньте вилки питания).