APC Smart-UPS 5000 ВА максимальное время

Планирую поставить на ИБП сервер (Европа, 230В):

http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA5000RMI5U&ISOCountryCode=gb

На моем сервере установлен относительно новый энергосберегающий блок питания мощностью 700 Вт. Я проверил его с помощью счетчика электроэнергии, и он в среднем потребляет около 220 Вт. Прямо сейчас это дешевый ИБП с централизацией 1500 ВА, который, как я знаю, не может прожить более 10-15 минут, а когда он разряжает батареи, время зарядки составляет более 24 часов ...

Здесь, в спецификациях, глядя на график, APC утверждает, что этот ИБП может обеспечить питание моего сервера в течение 173 минут, то есть 2,8 часа. Также утверждают, что время зарядки аккумулятора всего 3 часа!

Может ли это быть правдой? Я никогда не видел взлетов, способных преодолеть этот период времени. Кто-то, кто на самом деле владеет одним из них, будет рад прокомментировать.

Спасибо!

Может ли это быть правдой? Я никогда не видел взлетов, способных преодолеть тот период времени.

Вы ведь не так много видели? Это необычно, но не неслыханно.

Мой собственный дата-центр сейчас в основном отключен. Практически 16 машин из 23 вышли из строя из-за обновлений программного обеспечения. Мой ИБП - блок на 20 кВА - говорит мне, что время работы составляет почти 8 часов. При полной нагрузке мы говорим о получасовой емкости.

Это все и ТОЛЬКО фактор емкости аккумулятора и используемой нагрузки. НЕОБЫЧНО иметь ИБП, который работает с большими временными рамками, но в основном потому, что это неэффективно с точки зрения затрат. ИБП обычно должен справляться с небольшими сбоями (эй, предохранитель перегорел и вернулся через 30 секунд), а затем иметь достаточно резерва для запуска резервных генераторов (или, как в нашем случае, безопасного выключения кластера HPC до тех пор, пока питание не вернется) . ЕСЛИ мы хотим, чтобы это работало во время более длительных отключений, мы бы установили дизель или два - НАМНОГО дешевле, чем обращение с тоннами батарей. К нашему маленькому монстру сейчас прикреплены батареи на 300 кг.

Но утверждение «никогда не видел» на самом деле похоже на «я мало что видел». В общем, особенно если оставить мелкие вещи для конечных пользователей, емкость аккумулятора вполне масштабируема.

В вашем случае вы собираетесь подключить гораздо меньший компьютер к ИБП слишком большого размера. Да, в результате получается длительная работа, как и сейчас.

И он также МОЖЕТ загружаться довольно быстро - потому что это нормальный вариант использования. Никто не хочет ждать неделю, пока ИБП перезагрузится. Тем не менее, в зависимости от нагрузки вы можете проверить свои кабели - хотя даже в вашем случае 1500 ВА не так уж и много. Мы все еще говорим о мелких единицах.

Его простая электроника: если ваш сервер потребляет только X в течение 1 минуты, а батареи ИБП содержат 173X, то да, он проработает так долго. Однако имейте в виду, что «среднее» потребление является средним только для нашей собственной статистики, оно по-прежнему является высоким под нагрузкой и т. Д. И должно учитывать эффективность блока питания.

Графики и статистика APC обычно довольно хороши. Я также предполагаю, что вы ожидаете длительных периодов отключения питания от сети (1 час +) ... Обычно ИБП используются для защиты от незначительных сбоев или периода переключения между переключением электросети и генератора ... Или разрешить отключение оборудования, если питание от сети внезапно пропадает.