Риск молнии / скачка напряжения из-за прокладки кабеля Ethernet внутри внешней стены

В предыдущий вопросЯ планировал проложить кабель Cat6 (Ethernet) за пределами дома, рядом с коаксиальным кабелем. Меня отговорили от этого, и я заинтересован в том, чтобы последовать этому совету.

Теперь я рассматриваю возможность прокладки кабеля внутри внешней стены. (Я имею в виду проложить его внутри стены, которая отделяет дом от улицы). Он будет идти из подвала на 2-й этаж.

Вопросы:

  1. После установки, является ли это "безопасным" с точки зрения молнии и перенапряжения? Действительно ли одинарная стена добавляет значительную изоляцию в дополнение к воздушному зазору между домом и облаками?

Если это разумный подход ...

  1. Имеет значение, экранирован кабель или нет? Если экранированный, нужно ли заземлять экран?

  2. Какие дополнительные меры защиты я должен добавить? Например, типы и расположение устройств защиты от перенапряжения и т. Д. Я хотел бы защитить оборудование с обеих сторон, но одно более ценно, чем другое.

Стандарт предписывает вам не прокладывать кабель внутри стены, не вставляя его в трубу (кабелепровод), однако это часто делается. Здесь вы говорите о домашней установке, а не о профессиональном офисе, так что это не редкость.

Как правило, по опыту, у вас не возникнет проблем с этим, даже с внешней стеной. Предположим, что в вашем доме есть работающий громоотвод, а заземляющий кабель не находится рядом с вашим сетевым кабелем.

Однако по опыту у меня было много компьютеров, на которых сетевая карта была перегрета из-за скачков напряжения, рассеиваемых через сетевые кабели, проложенные в стенах. Они, должно быть, уловили скачок напряжения через контакт с другими металлическими конструкциями в стене или другими проводами, поскольку молния ударила в сторону здания (молниеотводы не работали).

Если ваш кабель выходит за пределы здания, то он должен быть наружным, и на обоих концах должны быть устройства защиты от перенапряжения, которые хорошо заземлены. Если он пробегает внутрь стен, то вы можете рискнуть. Может не следовать строительным нормам вашего района. Это могло никогда не вызвать проблем.

Ответ на вопросы можно найти в концепциях, введенных в науку начальной школы. Молния ищет землю. Электрически более короткий путь к земле проходит через деревянный шпиль церкви. Потому что дерево - лучший проводник электричества.

Почему кабель Ethernet лучше защищен деревянными (фанерными) стенами? Та же самая причина.

Теперь это прямой удар по конструкции. Что защищает от прямых ударов по технике? Прямой удар по электропроводке далеко вниз по улице - это прямой удар по всей бытовой технике.

Чтобы защитить деревянную конструкцию, заземлите громоотвод. Так что заземление защищает конструкцию. Чтобы защитить внутренние устройства и кабели Ethernet, заземлите устройство защиты всего дома. Так что заземление защищает все внутри здания.

Если выбросу разрешено (людьми) быть внутри, то этот выброс будет разрушительно охотиться за землей с помощью приборов. Ничто внутри здания не предотвратит эту разрушительную охоту. Вы должны подключить этот скачок (например, молнию) к земле ДО того, как он сможет проникнуть внутрь. По той же причине, по которой громоотвод Бена Франклина не позволял молниям разрушать землю через дерево.

Кстати, это земля. Не защитное заземление, обеспечиваемое настенными розетками. Если перенапряжение не заземлено ПЕРЕД входом, то ничто не предотвратит разрушительную охоту. Это было понятно и продемонстрировано более 100 лет назад. Повреждение устройства указывает на ошибку человека.