Трехфазный ИБП мощностью 160 кВА может принимать нагрузку 222 А

  1. Если я скажу, что мой трехфазный ИБП 160 кВА может выдерживать нагрузку 222 А, будет ли это означать на фазу или общую нагрузку?
  2. Если это по фазе, могу ли я загрузить однофазную нагрузку 222 А на каждую фазу, то есть общую нагрузку 666 А?

Это означает всего 222 А (максимальная нагрузка) по всем 3 фазам. Таким образом, вы не должны использовать все это только на одной фазе, а как можно более равномерно использовать все три.

Я предполагаю, что вы используете электричество 230 В, а не 110 В (США и некоторые другие страны), так как расчеты не складываются, если его 110 В.

  • P (мощность) = V (напряжение) x I (ток)
  • I = P / V
  • I = 160000/230
  • I = 695 А
  • I на фазу 695/3 = 231
    Глядя на фазу 2, которая имеет нагрузку 80 А из макс. 231 А, это нагрузка 35% (80/231 * 100)

Эти цифры не точны, поскольку в системе могут быть некоторые потери, которые необходимо учитывать в расчетах.