HP Smart Array; Как безопасно удалить физический диск с прогнозируемым отказом SMART из массива, чтобы его можно было заменить?

слот контроллера hpacucli = 1 ld 1 показать детали

Smart Array P400 in Slot 1

   array A

      Logical Drive: 1
         Size: 273.3 GB
         Fault Tolerance: RAID 1+0
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 65535
         Stripe Size: 128 KB
         Status: OK
         Array Accelerator: Enabled
         Unique Identifier: xxxx
         Disk Name: /dev/cciss/c0d0
         Mount Points: /boot 196 MB, / 7.8 GB
         Logical Drive Label: xxxxx
         Mirror Group 0:
            physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 72 GB, Predictive Failure)
            physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 72 GB, OK)
         Mirror Group 1:
            physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, OK)
            physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 72 GB, OK)

слот контроллера hpacucli = 1 шоу

Smart Array P400 in Slot 1
   Bus Interface: PCI
   Slot: 1
   Serial Number: xxxx
   Cache Serial Number: xxxx
   RAID 6 (ADG) Status: Disabled
   Controller Status: OK
   Chassis Slot:
   Hardware Revision: Rev D
   Firmware Version: 4.06
   Rebuild Priority: Medium
   Expand Priority: Medium
   Surface Scan Delay: 15 secs
   Post Prompt Timeout: 0 secs
   Cache Board Present: True
   Cache Status: OK
   Accelerator Ratio: 100% Read / 0% Write
   Drive Write Cache: Disabled
   Total Cache Size: 256 MB
   Battery Pack Count: 0
   SATA NCQ Supported: True

Безопасно ли выполнять эту последовательность команд?

hpacucli controller slot=1 array A remove drives=1:8
hpacucli controller slot=1 pd 1:8 modify led=on

достанутся удаленные руки, чтобы снять привод и заменить. Затем запустите:

hpacucli controller slot=1 array A add drives=1:8

Будет ли это безопасно перестроить массив?

Можно просто вытащить мертвый диск и заменить его - вообще не нужно вмешиваться в ОС.

Эти команды безопасно выполнять. Зеркальная группа может пережить отсутствие одного диска. Он должен перестроиться автоматически, но если этого не произойдет, команда, которую вы уже определили, запустит его.

На накопителе с предварительным отказом не обязательно будет светодиодный индикатор (иногда он медленно мигает желтым светом), поэтому определить его для умных рук - хорошая идея. Однако вам не нужно удалять диск из массива или повторно добавлять его. Эти функции будут обрабатываться контроллером автоматически. Все, что вам понадобится, это hpacucli controller slot=1 pd 1:8 modify led=on линия.

Указанная вами последовательность команд do не работают на наших контроллерах Smart Array 641/642. А This operation is not supported with the current configuration ошибка. В моем классе массивов эти команды не работают, даже если все диски работают нормально. Лучшее решение - заставить ewwhite мигать диск и физически заменить его.