На объекте есть 2 x 16A при 230 В, каждый сервер / SAN имеет два блока питания.
Параметры:
1) [2 x 16A] ---> [1 x STS или ATS] ----> [1 xUPS] ----> [2 x PDU] -----> [DUAL PSU]
Как видно, сервер фактически подключен к одному и тому же ИБП в конце, даже если через другой PDU, однако STS гарантирует, что у ИБП есть двойные подключения для входного питания.
2) [1 x 16A] ---> [1 xUPS] ----> [1x PDU] -----> [PSU 01] И [1 x 16A] ---> [1x PDU] - ---> [PSU 02]
В этой конфигурации первый блок питания подключен к ИБП, а второй подключен непосредственно к вторичному источнику питания.
Пожалуйста, посоветуйте, какой вариант предпочтительнее; Меня беспокоит защита от перенапряжения для прямого подключения, но все продукты, похоже, относятся к сегменту домашнего потребления или аудио-видео.
Недостаточно места для установки другого ИБП для вторичного источника питания; это был бы мой первый выбор.
Спасибо!
Вариант 1 - это то, как работал центр обработки данных на моей старой работе, только это была 3-фазная система на 460 В с одним большим ИБП (и генератором). В этой системе есть несколько единичных точек отказа, и нам удалось найти большинство из них за 10 с лишним лет жизни этого центра обработки данных:
Вариант 2 - это то, что мы хотели бы получить, но, как указывает Вфаулк, вы должны быть очень осторожны при загрузке. Причина в том, что блоки питания могут работать в двух режимах:
Это означает, что каждый запуск мощности будет иметь непредсказуемую нагрузку в пределах от 0 до 100% нагрузки помещения (или, в вашем случае, стойки). Каждый силовой запуск должен обеспечивать 100% нагрузки. В случае отключения электросети несбалансированная нагрузка будет означать, что один из ваших двух путей питания выйдет из строя первым (очевидно, тот, который имеет большую нагрузку), что заставит все устройства потреблять 100% энергии от оставшегося ИБП. Это нужно спроектировать с самого начала.
В случае установки в стойку вариант 2 занимает больше места в стойке, но обеспечивает лучшую защиту. По моему опыту, сбои в электросети, как правило, приводят к отключению всех ваших силовых цепей, а не только одной (за исключением того, что какой-нибудь невнимательный человек перевернет неправильный выключатель на панели), поэтому дополнительная защита невелика. Но использование двух ИБП, способных выдерживать 100% нагрузку, означает, что ваши устройства будут дольше работать в случае сбоя в электросети.
Вариант 1. Если ИБП выходит из строя, ваше питание полностью отключается, если только это не ИБП со встроенным байпасом.
Вариант 2: При отключении питания ИБП внезапно будет обеспечивать (почти) вдвое большую мощность.
Если вы говорите об ИБП, делает иметь байпас (это будет система, напрямую подключенная к электросети, а не подключенная через вилки и розетки), вариант 1, несомненно, лучший выбор.
Если вы не говорите об ИБП байпасного типа, вы должны гарантировать, что мощность ИБП никогда не будет превышать 50%. Не думаю, что кто-то действительно может дать такую гарантию. Я по-прежнему считаю, что вариант 1 - лучший выбор, но он менее очевиден.