Я пытаюсь вычислить мощность / охлаждение некоторых старых серверов, которые я виртуализировал.
Начиная с информации в этот вопросЯ взял 880W, которые старые коробки показывали (согласно журналам APC), и получил 2765 БТЕ / час, или 1 тонну охлаждения каждые 4,34 часа.
На данный момент я ломаю голову над тем, как рассчитать стоимость охлаждения. Я уверен, что это зависит от что я использую для охлаждения. Я могу предположить, что температура окружающей среды имеет значение на данном этапе, но я не уверен, что это важно.
[редактировать] Я считаю, что мне не хватает представления о том, сколько стоит 1 тонна охлаждения. Это разумная вещь для стрельбы, или я лаю не на то дерево? [редактировать]
В любом случае любые указания о том, какую информацию собирать дальше, что с ней делать или что не так с приведенными выше цифрами (если применимо), приветствуются.
Вот простой способ. Вы можете делать много причудливой математики, но в конечном итоге количество электроэнергии, необходимое для охлаждения оборудования, равно количеству, необходимому для его питания. Если вам интересно, в недрах веб-сайта APC есть твердое научное обоснование.
Таким образом, ваша нагрузка 880 Вт с охлаждением составит 1760 Вт. Отсюда чистое плавание. Допустим, ваш тариф за киловатт-час (кВт · ч) от коммунальной компании составляет 0,17 доллара за кВт · ч.
Годовая нагрузка составит 1760 Вт * 24 часа / день * 365 дней / час / 1000 Вт / кВт = 15418 кВт / час в год.
15 418 кВт · ч * 0,17 $ / кВт · ч = 2621 $ / год
У вас должно быть два набора чисел: электричество, используемое системами (880 Вт в вашем случае), и электричество, используемое для их охлаждения (преобразовать Тонны в БТЕ в Ватты в кВтч), а затем сложить их.
Вы должны учитывать не только электричество, которое вы используете для питания систем, но и электричество, используемое для их охлаждения.
Вы вычислили охлаждение вас необходимость не обязательно охлаждение вас при условии. Это могут быть два разных числа. Если ваша температура окружающей среды была около 70F, эти цифры достаточно близки.
Чтобы рассчитать затраты на охлаждение, вам необходимо знать, сколько потребляет мощность вашего блока переменного тока в ваттах на тонну или мощность в час.
Возможно, вам будет нелегко получить доступ к этим данным. Вы можете, если вы делаете покупки, обычно найдете чертеж блока переменного тока в его спецификациях. Затем вам просто нужно умножить это, чтобы получить стоимость за неделю, час или что-то еще.
Температура окружающего воздуха в вашем центре обработки данных практически не имеет значения, если вы не говорите о крошечном количестве серверов. Когда наш кондиционер выходит из строя, наш номер переходит с 68-90 примерно за 20 минут. Я имею в виду, что если ваша температура окружающего воздуха составляет мороз -10F, тогда, конечно, это может быть полезно (именно так мы заменили наши блоки кондиционирования прошлой зимой, подключив трубопроводы для январского воздуха Миннесоты).
Я предполагаю, что вы пытаетесь повысить рентабельность своей виртуализации, чтобы доказать ее рентабельность. Итак, рассчитайте охлаждающую нагрузку вашего виртуального сервера, которую, я полагаю, вы добавили только для удаления физических. Вычтите это из рассчитанной выше охлаждающей нагрузки для удаленных серверов. Теперь вы знаете свой чистый выигрыш в охлаждающей нагрузке.
Затем рассчитайте расход вашего кондиционера на тонну или в час и используйте это, чтобы вычислить свои затраты в долларах за тонну или час.
0,880 * кВтч = $ / час
Таким образом, при цене 0,10 доллара за кВт · ч вы будете тратить 8,9 цента в час.