У меня есть сервер Dell 1950 с двумя дисками SAS 70 ГБ. Оба диска горят желтым мигающим светом, и OpenManage отображает оба диска в состоянии прогнозируемого сбоя.
Делл прислал мне два новых диска по гарантии, новые диски 300Gb.
1) Какова процедура замены погружений, хотелось бы, чтобы сервер работал без перезагрузки по возможности.
2) Могу ли я использовать RAID-контроллер с дисками разной емкости?
Привет,
Натан.
Замените один диск, перестройте массив и замените другой. Тем не менее, вы получите виртуальный том 70 ГБ, который позволит вам создать второй, используя оставшееся доступное пространство.
Контроллер PERC5i / 6i, конечно, легко справляется с различными размерами. Просто убедитесь, что вы выполняете перестройку в нерабочее время, чтобы сервер не был перегружен и накладные расходы на перестройку не повлияли на пользователей.
И, конечно же, прежде всего - убедитесь, что у вас есть действующая проверенная резервная копия.
У меня возникнет соблазн удалить диски, вставить новые, отформатировать их и создать массив на 300 гигабайт, а затем восстановить из резервной копии, чтобы у вас не было 70 гигабайтного RAID и оставшегося 230 гигабайтного тома. Кроме того, у вас есть шанс, что если диски предсказывают отказ, у вас может быть полный отказ во время восстановления, что приведет к большему времени простоя, чем вы изначально планировали.