Моя серверная машина показывает пару ошибок, я читал на сайте HPE, и в статье говорится о замене батареи. Пожалуйста, направьте кого-нибудь в этом отношении.
Однако все мои четыре диска SAS показывают красный светодиод на кнопке. Произошло это после ошибки. Пожалуйста, проверьте скриншот.
Сервер: HP DL380 G9 RAID 0, 4 массива (ов) данных, 4 логических диска данных.
Глядя на настройку вашего сервера, мне очень любопытно, почему у вас настроены массивы RAID0. Пожалуйста, объясните это, поскольку это влияет на решение.
Потеря диска в настройке RAID0 приведет к отказу этого логического диска.
Помимо этой проблемы, у вас есть проблема с сервером Smart Storage Battery. Во многих случаях ускорение массива и некоторые другие важные функции зависят от правильной работы этой батареи. Если ошибки POST предлагают заменить батарею, вы обязательно должны получить новую батарею.
Выключите оборудование, отсоедините кабели питания, подождите ... затем снова включите все. Следите за сообщениями POST на предмет изменений.
А пока вы можете попробовать обновить прошивку контроллера P440, дисков и т. Д., Чтобы убедиться, что ошибка батареи не является ложным срабатыванием. Вы можете запускать обновления, используя Образ DVD HPE SPP или из меню BIOS Intelligent Provisioning.