Я читаю этот вопрос. У меня только 2 VMware esx с интерфейсами 2x1gbs каждый и netapp с интерфейсами 4x10gbs. Настроен автоматический переговоры с переключателем. Но коммутатор пропускает кадры.
Мне нужно включить полный поток управления между всеми интерфейсами? Или есть лучшее решение.
А пока мы накладываем ограничение на пропускную способность netapp для каждого хранилища данных.
Для работы управление потоком должно быть активным на всех портах хоста и коммутатора.
Лучшим решением было бы обновить порты хоста. При активном управлении потоком вы можете столкнуться с основной блокировкой при подключении дополнительного хост-интерфейса 10G: когда насыщенный канал 1G вызывает паузу кадров, порт хранения 10G снижается, даже если порт хоста 10G ожидает данных. Это общая проблема проектирования с управлением потоком Ethernet.
Управление потоком обычно активно на всех сетевых портах ESXi, если оно не деактивировано с помощью esxcli
. Точная конфигурация зависит от типа используемых сетевых адаптеров. Вы можете найти подробности в https://kb.vmware.com/s/article/1013413 По сути, вам просто нужно убедиться, что коммутатор и массив хранения также используют кадры паузы - FC чаще всего по умолчанию отключена на управляемых коммутаторах.