Назад | Перейти на главную страницу

NVRAM в контроллере RAID

У меня один сервер HP Proliant ML 350 G5 с рейд-контроллером E200i. Система диагностики показывает сообщение (после сбоя системы и перезагрузки):

Обнаружена искаженная память NVRAM.
Устройство: контроллер HP Smart Array, слот 0
Название собственности: World Wide ID

Меня смущает NVRAM: связано ли это с RAM памяти для BBWC, добавленной как необязательный для повышения производительности, или это внутренний контроллер памяти RAID?

Спасибо,

Максимум

NVRAM (энергонезависимая RAM) на RAID-контроллере - это область, в которой хранится системная конфигурация контроллера. Без него контроллер работать не будет. На большинстве RAID-контроллеров это будет означать, что контроллер мертв, так как NVRAM не может быть легко заменен.

Это контрастирует с кэш-памятью, которая, по крайней мере в принципе, несущественна (и ее часто можно заменить, вставив другой модуль DIMM).


Я могу ошибаться в этом, так как оказывается, что это может быть сломана кеш-память.

Это именно то, что есть, это кэш записи с автономным питанием - E200 / i поддерживает R0 и R1 без этого, но НЕОБХОДИМ для R5.