HP SE1220 отказывается загружаться

Я получил замену системной платы для моего DL180 G6 (старая ветка здесь), которая практически идентична, за исключением консоли управления iLO 2, которая была отдельной на моей старой плате. У нового гораздо больше светодиодов состояния. Однако все старые ветки форума ссылаются на руководства по обслуживанию, которые больше не доступны / мертвые ссылки, поэтому я не могу сказать, какие светодиоды что означают.

Симптомы:

Я пробовал следующее:

Какие-либо предложения?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я измерил + 5 В, и он измеряет 0,74 В, или ровно одно падение диода. Оба блока питания в обоих слотах, так что это может быть только объединительная плата питания или шина 5 В на обоих блоках питания одинаково.

Вот несколько шагов, которые вы можете попробовать, чтобы отправить эту систему в POST.

Если у вас есть физический доступ к серверу, вы можете попробовать следующую последовательность:

  • Снимите блоки питания и поменяйте их местами.

Проверьте, загрузится ли система ...

Если это не сработает:

  • Снимите все блоки питания с шасси.
  • Найдите Переключатель обслуживания системы на материнской плате - это набор из 10 DIP-переключателей.
  • Включите переключатель №6.
  • Вставьте все блоки питания.
  • Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
  • Выключите сервер.
  • Снимите все блоки питания.
  • Верните DIP-переключатель №6 в исходное положение.
  • Снова вставьте блоки питания.
  • Включите сервер.

Проверьте, загрузится ли система ...

Если это не сработает:

  • Снимите все блоки питания с шасси.
  • Включите DIP-переключатели №1, 5 и 6.
  • Вставьте все блоки питания.
  • Включите сервер и дайте ему поработать 3 минуты.
  • Выключите сервер.
  • Снимите все блоки питания.
  • Верните DIP-переключатели №1, 5 и 6 в исходное положение.
  • Снова вставьте блоки питания.
  • Включите сервер.

Проверьте, загрузится ли система ...

Также см: Серверы HP ProLiant DL380 G7 не будут выполнять POST

Обновление: Получил новую объединительную плату. Сервер снова в рабочем состоянии.

Обратите внимание на тех, у кого есть только частичная функциональность, особенно с вентиляторами, работающими на частичной или полной скорости, а сервер не загружается - измерьте шину 5 В.