Назад | Перейти на главную страницу

Могу ли я перезагрузить сам ipmi?

У нас есть DRAC IPMI, и через несколько недель он перестает отвечать. Его собственный веб-интерфейс иногда не отображает никакой информации. Единственный выбор - вытащить вилку из розетки, подождать и снова подключить. С этого момента он начинает жить новой жизнью. До следующей перезагрузки.

Я пытался найти в Интернете ответ, чтобы узнать, есть ли способ перезагрузить сам ipmi, но все ответы дают мне «как перезагрузить сервер с помощью ipmi».

Надеюсь, здесь есть кто-то, у кого была такая же проблема, и он знает ответ. А пока возвращаюсь к поиску в Google ...

(Примечание: я работаю с Linux, но ответ Уэса там тоже работает.)

Это определенно выполнимо, но процедура различается в зависимости от модели сервера.

Если у вас установлено приложение OpenManage на сервере, вы можете использовать его для сброса iDrac. Под узлом «Система», «Основное системное шасси», вы увидите iDrac в списке мониторов оборудования. На одной из вкладок узла iDrac будет опция сброса. Точное местоположение зависит от модели и версии установленного OpenManage, поэтому просто продолжайте копаться, пока не найдете его. \

Вы также можете сделать это из командной строки. Компакт-диск в каталог OpenManage и введите:

racadm racreset soft

В моей системе это C:\Program Files\Dell\SysMgt\rac5

Для блейд-серверов вы можете открыть веб-консоль корпуса. В разделе "Обзор корпуса" перейдите на вкладку "Устранение неполадок". Выберите лезвие, которое вы хотите сбросить, и выберите «iDrac Reset» в раскрывающемся списке справа, затем нажмите «Применить».

Также у большинства моделей серверов, монтируемых в стойку, есть физическая кнопка на передней части корпуса, отмеченная строчной буквой «i». На более новых моделях кнопка будет гореть синим светом. На старых - просто маленькая серая кнопка. Удерживание этой кнопки в течение (~ 10 секунд?) Приведет к сбросу контроллера управления шасси (CMC), частью которого является iDrac. У некоторых моделей просто есть свет без кнопки.

Если ничего не помогает, вы можете подключиться к iDrac по SSH через PuTTY или Telnet и выполнить следующую команду:

racreset soft

Я получил это все от Google, BTW. Раньше я использовал консоль корпуса для сброса настроек, но в последние годы мы отошли от Dell, поэтому сейчас я не могу найти консоль с iDrac, чтобы дать более подробную информацию.

Чтобы просто добавить дополнительную информацию для всех, кто задается этим вопросом. Независимо от реализации поставщика, обычно можно также выполнить «холодный сброс» служебного процессора с помощью стандартных механизмов IPMI. С FreeIPMI:

bmc-device --cold-reset

с ipmitool

ipmitool mc reset cold