HP Proliant - восстановление массива RAID 5

Я искал, но не нашел решения этого вопроса.

У меня есть сервер HP ProLiant DL385-G5p с RAID 5, имеющий 4 жестких диска: 3 * 75 ГБ + 1 * 75 ГБ запасных. Один из 3 жестких дисков в RAID5 вышел из строя (индикатор показывает это), а запасной уже работает.

Мой вопрос: могу ли я заменить неисправный диск жестким диском на 150 ГБ, отключив неисправный диск во время работы системы и подключив в «горячем режиме» жесткий диск на 150 ГБ? Есть ли риск отказа системы? Я предполагаю, что контроллер массива должен перестраиваться автоматически, но никто не знает.

Спасибо!

Могу ли я заменить неисправный диск жестким диском на 150 ГБ, отключив неисправный диск во время работы системы и подключив к нему жесткий диск большего размера на 150 ГБ?

Да, массив начнет перестраиваться с использованием нового диска.

Есть ли риск отказа системы?

Не более чем при замене диска на диск такого же размера.

Вы можете это сделать, но я бы рекомендовал найти диск аналогичной модели, а не использовать более крупный 2,5-дюймовый диск на 146 ГБ.

Если у вас нет других вариантов (тем более что диски 72GB больше не производятся) диск 146 ГБ будет работать и восстанавливаться. Размер дисков и винтаж сервера указывают, что это более старая система G5 (2005-2008 гг.), поэтому в какой-то момент обязательно обновите прошивку и на RAID-контроллере Smart Array P400.

Это прекрасно работает на наших серверах HP ProLiant G6 с контроллерами P410i. Насколько я понимаю, может потребоваться переключение, когда сервер находится в сети, чтобы контроллер знал, какой диск является активным (например, в RAID1).

Если повторно используемый диск переключается, когда сервер отключен, контроллер обычно может считывать метаданные с диска при запуске и может запутаться в том, какой диск нужно восстановить. Я этого не пробовал.