Если у меня есть стойка, полная серверов, использующих резервные источники питания, и я поддерживаю ток 80% (16 А из 20 А), разве это все еще не вызывает проблем в случае потери мощности в одной из цепей?
Если мощность распределяется 50-50 (например, в среднем 1 А на блок питания на сервере, который будет использовать 2 А при использовании только одного источника питания), когда одна цепь выходит из строя, нагрузка будет вытягиваться из другой цепи (и, вероятно, бросить выключатель).
Думаю, я всегда просто шел по маршруту 80%, не особо задумываясь об этом, но означает ли это, что я должен «разгонять» наши схемы только до 40%?
Запуск серверов с двумя блоками питания в режиме сбалансированного распределения мощности не означает, что каждый из них использует ровно 50% мощности, которую мог бы использовать один блок питания. Это обычно ужасно неэффективен для балансировки нагрузки. У меня нет точных цифр, но, черт возьми, это около 20% потерь энергии.
Однако - запускать их в сбалансированном режиме и затем увеличивать каждый PDU до 80% - это напрасно. Я не вижу абсолютно никаких шансов в том, что оставшийся PDU выживет, если вы уже так далеко используете сбалансированное распределение мощности.
Еще одна вещь, о которой следует помнить, - это самый катастрофический сценарий в этой ситуации - сбой питания на всей площадке, когда оба PDU отключаются, а один из них размыкает цепь из-за перенапряжения или чего-то подобного (что не так уж редко). Что происходит, когда все ваши серверы включаются одновременно с одной общей цепью 20 А? Я уверен, что мне не нужно объяснять это дальше ..
Если бы я был на вашем месте, я бы сразу начал вносить упреждающие изменения ... установите серверы на высокоэффективную мощность (если они это поддерживают), что обычно дает вам 2-3% использования резервного блока питания и 100% нагрузки другого. . Вы быстро увидите, исчерпываете ли вы один из PDU. Также - убедитесь, что серверы в кластерах имеют задержку включения, чтобы убедиться, что все они не включаются одновременно в случае сбоя.
Изменить: О, и, конечно, - заказывайте больший PDU и большие схемы :-)
Во многом это зависит от вашей терпимости к риску и политик вашего центра обработки данных. Если это центр обработки данных / компьютерный зал вашего офиса, условия могут отличаться от условий совместного размещения.
Мой коло строго обеспечивает соблюдение правила использования 80%. Это сделано для их защиты, моей защиты и соглашений об уровне обслуживания клиентов / поставщиков. Но это также предписано электрическим кодексом здесь.
Источники питания для серверов высшего класса можно настроить для балансировки нагрузки в цепях или для работы в высокоэффективный режим, где нагрузка неуравновешенная ...
сбалансированный режим блока питания на сервере HP ProLiant
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 105 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 95 Watts
hpasmcli> SHOW POWERMETER
Power Meter #1
Power Reading : 200
высокоэффективный режим на сервере HP ProLiant
hpasmcli> SHOW POWERMETER
Power Meter #1
Power Reading : 290
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 255 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 35 Watts
Ваша ситуация похожа на мою. У вас есть два входа на 20 А и вы используете резервные источники питания. Вы действительно не хотите загружать любую из сторон более 40%. Вы хотите, чтобы общая сумма составляла 80%, так что это 16 ампер для вас. Больше не надо!
Как вы можете видеть ниже, я подхожу к краю. У меня был временный сервер в среде на 45 дней, и мне нужно было получить специальное разрешение от объекта, чтобы на время превышения лимита мощности.
По моему опыту, блоки питания серверов работают не так, как вы ожидаете. Другими словами, сервер, рисующий 1/1 в устойчивом состоянии с обоими работающими PDU, перейдет в состояние 1,5 / 0 или 0 / 1,5, если PDU или схема вышли из строя. Вы можете проверить это на себе с помощью умного PDU или убить ватт.
В настоящий вопрос в том, является ли правило 80% нагрузки абсолютным требованием или нет.
В моем случае я просто поместил дополнительный PDU в корзину и внимательно следил за питанием. Иногда в той или иной цепи мы превышали 80%. Дело так и не дошло до того, что учреждение пожаловалось.
Лучше всего загружать каждую сторону до 40%, чтобы в случае отказа одного канала / цепи переключение на другой канал / канал могло быть успешным. Правило 80% уместно и является частью Национального электрического кодекса.
Если в стойки входят цепи 30 А, вы увидите автоматические выключатели на самих стойках PDU. Попытайтесь подключить серверы сбалансированным образом через 2 выключателя в однофазном питании 30 А или через 3 прерывателя в 3-фазном питании 30 А, чтобы минимизировать перегрузку любой из ответвленных цепей.