Во-первых, я не уверен, относится ли этот вопрос к этому вопросу или к SU, поэтому, пожалуйста, дайте соответствующий совет, прежде чем резко отрицать или взрывать меня.
У нас есть ИБП, который мы недавно настроили для работы в нашей сети. Блок ИБП использует сетевую карту AP9606, но также имеет то, что выглядит как последовательный порт для использования терминала (замазка потрясающая). Я НЕ знаком с последним. Короче говоря, я смог настроить сетевой адаптер с помощью telnet. Все было хорошо.
По какой-то причине, когда мы перезагружаем нашу машину, которую мы настроили для автоматического выключения с нашим блоком ИБП, сетевая карта на ИБП, казалось бы, просто сбросила свою конфигурацию IP (все еще пытаясь понять это). С тех пор никакие попытки установить контакт с сетевой картой терпят неудачу.
Предпринятые шаги:
Единственное, что отделяет меня от ИБП, - это переключатель 48p, поэтому в одной подсети не должно быть никакой сетевой фильтрации. У меня нет способа сказать, действительно ли карта неисправна, или мне действительно нужно попробовать серийный номер, как эти инструкции. Поскольку ИБП унаследован нами, этого кабеля интеллектуальной сигнализации нигде нет. Однако у меня в руке есть кабель Cisco YC, который выглядит так, как будто он может работать, но мне трудно найти конфигурацию проводов, чтобы увидеть, совпадают ли они. OTOH, получение этого кабеля APC также означало бы, что мне пришлось бы найти устаревший компьютер с последовательным портом.
Настроив в свое время несколько SmartUPS с AP9606, я не припомню, чтобы когда-либо нуждался в «проприетарном» последовательном кабеле APC. В задокументированная распиновка выглядит как простой нуль-модемный кабель, меняющий местами контакты TX и RX:
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Black APC 940-0024C Smart Signalling UPS Cable Wiring Diagram |
| This information is verified and tested to be 100% correct. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| DB9M(UPS) 2m Cable DB9F(Computer) |
| --------- -------- -------------- |
| |
| (SHELL)<---------+----//----+----------------<(SHELL) |
| | | |
| - - |
| | | | | |
| CHASSIS 9<--------------//---------------------<5 SG |
| | | | | |
| TXD 2<--------------//---------------------<2 RXD |
| | | | | |
| RXD 1<--------------//---------------------<3 TXD |
| | | | | |
| - - +--<1 DCD |
| | |
| +--<4 DTR |
| NOTES: |
| Cable type is shielded 28AWG. +--<7 RTS |
| The DB shells are connected | |
| to each other via the shield. +--<8 CTS |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Operation: The UPS communicates with the Computer via |
| ordinary RS-232 serial protocol at 2400-8N1 with software |
| flow control. Jumpered pins in the DB9F connector are for |
| automatic or PNP cable identification by UPS software. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Male (pins) Female (holes) |
| DB9 RS-232 PC |
| type connector 1 5 5 1 |
| ---------------- _______________ _______________ |
| Pinout numbering \ . . . . . / \ o o o o o / |
| looking into the \ . . . . / \ o o o o / |
| end of the cable ----------- ----------- |
| 6 9 9 6 |
| |
| NOTE: Solder a wire to the metal shell for use as a FRAME-GND |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
И вместо того, чтобы использовать ПК с последовательным портом, я бы посоветовал просто приобрести один из переходных кабелей USB-последовательный порт на основе PL2303 - они хорошо работают для управления последовательным консольным оборудованием почти с каждой ОС, выпущенной за последние 10 лет.
Что ж, он может быть проприетарным (в том смысле, что это нестандартная распиновка), но вы можете найти схемы распиновки, если знаете, что ищете, и если у вас есть несколько недорогих инструментов, вы также можете сделать один.
Вот довольно простой: это модель 0024C:
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Black APC 940-0024C Smart Signalling UPS Cable Wiring Diagram |
| This information is verified and tested to be 100% correct. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| DB9M(UPS) 2m Cable DB9F(Computer) |
| --------- -------- -------------- |
| |
| (SHELL)<---------+----//----+----------------<(SHELL) |
| | | |
| - - |
| | | | | |
| CHASSIS 9<--------------//---------------------<5 SG |
| | | | | |
| TXD 2<--------------//---------------------<2 RXD |
| | | | | |
| RXD 1<--------------//---------------------<3 TXD |
| | | | | |
| - - +--<1 DCD |
| | |
| +--<4 DTR |
| NOTES: |
| Cable type is shielded 28AWG. +--<7 RTS |
| The DB shells are connected | |
| to each other via the shield. +--<8 CTS |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Operation: The UPS communicates with the Computer via |
| ordinary RS-232 serial protocol at 2400-8N1 with software |
| flow control. Jumpered pins in the DB9F connector are for |
| automatic or PNP cable identification by UPS software. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
| |
| Male (pins) Female (holes) |
| DB9 RS-232 PC |
| type connector 1 5 5 1 |
| ---------------- _______________ _______________ |
| Pinout numbering \ . . . . . / \ o o o o o / |
| looking into the \ . . . . / \ o o o o / |
| end of the cable ----------- ----------- |
| 6 9 9 6 |
| |
| NOTE: Solder a wire to the metal shell for use as a FRAME-GND |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
Нашел Вот