У меня биос HP DL360g5 P58. Со слотом 0, контроллер HP Smart Array P400i (256 МБ v2.08)
Первоначально сервер работал под управлением Windows Server 2003 с 2 дисками SAS 72 ГБ 15 КБ в RAID0. Один из дисков отказал, и система вышла из строя. Я перестраиваю сервер с помощью Debian 7.8 и получил несколько дисков SAS емкостью 146 ГБ 10 КБ для замены других.
Я поставил 6 дисков sas по 146 ГБ 10 тыс. В отсеки 1-6. Но когда я перехожу к диспетчеру дисковых томов и пытаюсь создать том, он распознает диски только в отсеках 1-4 (независимо от конфигурации рейда). Никакая замена дисков в отсеках не дает мне большего, чем распознавание дисков в отсеках 1–4. Отсеки 5 и 6 не предназначены для жестких дисков или недоступны для использования как часть логического массива? Или им нужен дополнительный контроллер? Я не могу найти причину, по которой я не могу использовать диски в отсеках 5 и 6 ни в качестве части массива дисков, ни в качестве резервных.
Любая помощь приветствуется.
Загляните внутрь своего сервера. Сколько кабелей подключено между RAID-контроллером и объединительной платой дисков?
Если этот сервер ранее использовал только первые четыре отсека, то, вероятно, отсутствует кабель SAS, необходимый для активации 5-го и 6-го отсеков.
Для поддержки дисков 5 и 6 требуется дополнительный кабель HP Mini SAS 4i 13,4 дюйма / 0,35 м (номер по каталогу 399546-B21).