Каждое лето нам приходится отключать какое-то оборудование из-за сочетания наружной температуры и высокой нагрузки. Кондиционеры просто не успевают. По мере того, как мы включаем новое оборудование и выключаем старое, было бы неплохо знать, улучшаем мы или ухудшаем нашу проблему охлаждения. Более того, я хотел бы иметь возможность приблизительно рассчитать количество охлаждения, которое нам понадобится для поддержки нашего оборудования при высокой нагрузке.
Есть ли какое-нибудь эмпирическое правило или расчет, чтобы определить, какая холодопроизводительность потребуется?
Охлаждение компьютерного зала / CRAC / HVAC обычно измеряется в тоннах (например, в центрах обработки данных моей компании установлены блоки охлаждения на 15, 20 и 30 тонн в зависимости от конструкции помещения). Общая эмпирическая формула:
12000 БТЕ в час на 1 тонну охлаждения
Количество ватт указано на задней стороне блока питания (и в технических характеристиках сервера). Формула для пересчета ватт в БТЕ:
БТЕ / ч = Вт * 3,415
Допустим, у вас есть блок питания мощностью 500 Вт, работающий примерно на 80% мощности. Вам понадобится:
500 * 0,8 * 3,415 / 12,000 = 0,11 тонны охлаждения.
Хорошо, теперь предположим, что у вас есть центр обработки данных, полный 400 одинаковых серверов, использующих одни и те же блоки питания:
400 * 500 * 0,8 * 3,415 / 12000 = 45 тонн охлаждения.
Это все из-за салфетки, но на удивление сложно разработать жесткие правила для этого материала. Это все "тонны охлаждения", но то, как вы располагаете машины, тоже на это сильно влияет. Дизайн горячего / холодного ряда помогает тонне. Если вы действительно перегружаетесь, специальные шкафы с воздуховодом в передней двери и тепловым вакуумом в задней части действительно могут втиснуть больше тепла в помещение.
Это даст вам хотя бы представление о том, на что обращать внимание при выборе блоков HVAC для серверных комнат:
http://lavrik.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=2