У меня есть сервер IIS, который дает сбой примерно в 3:15 каждую пятницу и субботу. Я понимаю, что замена модуля DIMM A в банке 1, вероятно, решит проблему. Но я надеюсь решить эту проблему, прежде чем мы это сделаем. Но замена оперативной памяти запланирована.
Ниже приводится краткое изложение того, что происходит.
3:14:35 am
SceCli (Informational)
Security policy in the Group policy objects has been applied successfully
3:15:19 am
Desktop Window Manager (Informational)
The Desktop Window Manager has exited with code (0x40010004)
3:15:19 am
User Profile Service (Warning)
Windows detected your registry file is still in use by other applicatiion or
services. The file will be unloaded now. The applications or services that hold
your registry file may not function properly afterwards.
DETAIL – 1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-XX-
2507511830-2134150133-3242518477-XXX:
Process 148 (\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe) has opened
key \REGISTRY\USER\S-1-5-XX-2507511830-2134150133-3242518477-
XXX\Printers\DevModePerUser
3:15:22 am
User Profile Service (Warning)
Windows detected your registry file is still in use by other applications or
services. The file will be unloaded now. The applications or services that hold
your registry file may not function properly afterwards.
DETAIL - 2 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-XX-
3491755899-3753403084-3723671508-YYYY:
Process 4196 (\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe) has
opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-XX-3491755899-3753403084-3723671508-
YYYY\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Process 4196 (\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe) has
opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-XX-3491755899-3753403084-3723671508-
YYYY\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
3:15:29 am
User Profile Service (Informational)
The User Profile Service has stopped.
3:16:43 am to 3:16:44 am
SERVER FAULT (Critical)
ECC Error Correction detected on Bank 1 DIMM A
ECC Error Correction detected on Bank 1 DIMM A
ECC Error Correction detected on Bank 1 DIMM A
ECC Error Correction detected on Bank 1 DIMM A
ECC Error Correction detected on Bank 1 DIMM A
3:18:07 am
User Profile Service (Informational)
The user profile service has started successfully.
Любые идеи приветствуются.
Замена DIMM A в Back 1 была решением этой проблемы. Мне также удалось воспроизвести проблему на отдельном сервере, используя тот же рассматриваемый модуль DIMM.
Вы определили, что неисправное оборудование вызывает проблемы на вашем сервере. Вы договорились об этом. Какое решение вы пока ищете?
Я полагаю, вы можете удалить этот модуль DIMM, если оставшаяся память является поддерживаемой конфигурацией для вашего оборудования.