Назад | Перейти на главную страницу

Dell MD3220i Multipathing

наша компания недавно приобрела Dell MD3220i с 24 дисками SAS по 300 ГБ 10K для проекта. К моему великому ужасу, инструмент управления, похоже, не позволяет подключать Ethernet-соединение портов 2x4, даже если это было обязательным требованием. Как ты это преодолел? Многопутевость? Использовать порт SAS 6GBit? Виртуализация хранилища? Я бы действительно хотел просто использовать связывание и иметь избыточность без того, чтобы ОС это обрабатывала ... :(

Есть подсказки?

Это проще, чем вы думаете.

Эта коробка имеет 2 контроллера, каждый с 4 портами 1 Гбит / с, теперь вы правы, что вы, похоже, не можете использовать какую-либо форму соединения / транкинга LACP или Etherchannel, но все еще есть много возможностей не только для многопутевости, но и для загрузки -балансировка.

По сути, все, что вам нужно сделать, это запустить 2 канала для каждого контроллера к одному коммутатору, а два других - к другому коммутатору, повторите это для второго контроллера. Таким образом, каждый контроллер имеет 2 Гбит / с для одного коммутатора и 2 Гбит / с для второго коммутатора.

Теперь вы не упоминаете, с какими ОС вы здесь имеете дело, но с установленным W2K8 (с MPIO / DSM) и VMWare ESX / ESXi вам просто нужно определить соединения iSCSI от сетевых адаптеров / сетевых адаптеров серверов (в идеале два или более, каждый из них идет к разным коммутаторам) по крайней мере на два порта SAN, по крайней мере, по одному на контроллер. Я уверен, что то же самое и с Linux, но, извините, у меня меньше опыта работы с iSCSI.

Таким образом, вы получаете отказоустойчивость SAS-пути, контроллера, порта, кабеля, коммутатора и сетевой карты сервера, серверы будут иметь допустимый путь в случае любого из этих сценариев единичного отказа. Кроме того, если вы посмотрите на доступные политики управления путями, у вас должно быть несколько из них на выбор, включая циклический перебор, который может дать вам общую пропускную способность> 1 Гбит / с.

Надеюсь, это имеет смысл и поможет. Да, и порт SAS на самом деле предназначен для расширения, в этой ситуации это немного неправильное название. Попробую добавить схему Visio позже, если смогу.

Благодаря многопутевому использованию вы получаете избыточность и более высокую пропускную способность. Насколько мне известно, порты sas предназначены только для подключения jbods, а не серверов.