Конфигураций стоек столько, что это даже не смешно. Где вы, ребята, храните свое хранилище?
Думаю, у меня проблема в том, что они сейчас слишком высоко стоят в стойке и до них не доходит холодный воздух. Холодный воздух коротко циркулирует от всех серверов, расположенных ниже в стойке.
Должен ли я предоставить хранилищу отдельную стойку в другом конце комнаты, разместить хранилище на полу, а блейд-серверы / серверы - высоко? У меня есть около 70 ~ 80U хранилища в небольшой комнате с примерно 14 стойками (примерно 4 стойки шириной и 4 глубиной с чередованием горячих / холодных проходов). Спасибо за любые идеи.
Думаю, у меня проблема в том, что они сейчас слишком высоко стоят в стойке и до них не доходит холодный воздух.
При всем уважении, это не имеет логического смысла.
Вы говорите ниже:
небольшая комната примерно с 14 стойками (примерно 4 стойки шириной и 4 глубиной с чередованием горячих / холодных коридоров).
Если у вас есть надлежащие горячие / холодные коридоры (которые закрыты сверху), то горячий воздух не может попасть обратно в холодный коридор. Нет, вроде физически невозможно.
Если у вас нет надлежащего изолированного холодного коридора - возьмите его. Потому что с большим количеством стоек и хранилищ ваша энергия работает с такой плотностью, которую иначе вы вряд ли сможете охладить. Закачайте достаточно свежего / холодного воздуха в холодный коридор, и вы получите охлаждение.
Не делайте физически невозможным воздухообмен, и вы тратите огромную эффективность на воздушный поток, который вам нужен.