Назад | Перейти на главную страницу

как правильно измерить емкость батареи ИБП?

Как правильно измерить емкость батареи ИБП? Отсоединять его от стены - плохая идея, поскольку он теряет почву, так как же это сделать?

Батареи ИБП со временем изнашиваются, поэтому их способность выдерживать нагрузку с возрастом уменьшается. По этой причине более дорогие ИБП включают в себя электронику, встроенную в сам ИБП, которая контролирует состояние батареи, а затем позволяет запрашивать ее через порт на самом ИБП. В старых ИБП для этого использовались прямые 9-контактные последовательные соединения, в новых - USB или Ethernet. Вам понадобится какое-то программное обеспечение, чтобы запросить его, либо от поставщика, либо есть несколько вариантов с открытым исходным кодом.

С точки зрения электричества очень сложно судить, в каком состоянии находится батарея, не имея датчиков на входах / выходах самой батареи перед трансформатором постоянного / переменного тока. Вы можете получить приблизительное представление, вытащив вилку из стены или выключив автоматический выключатель этой розетки и посмотрев, сколько времени потребуется, чтобы разрядился. Это плохо сказывается на вашем оборудовании, поскольку оно выйдет из строя, но, по крайней мере, вы будете иметь представление о том, сколько времени вы можете пробежать, прежде чем запускать сценарии выключения.

Эту информацию я получил от потребительской модели Back-UPS CS 500 usb, подключенной к серверу debian linux с помощью apcupsd:


server:~# apcaccess 
APC      : 001,045,1130
DATE     : Fri Aug 20 14:32:06 CEST 2010
HOSTNAME : server
RELEASE  : 3.14.4
VERSION  : 3.14.4 (18 May 2008) debian
UPSNAME  : zolder
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS CS 500 
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Sat Jun 05 17:47:29 CEST 2010
STATUS   : ONLINE 
LINEV    : 226.0 Volts
LOADPCT  :  33.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  21.4 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
OUTPUTV  : 230.0 Volts
SENSE    : Medium
DWAKE    : 000 Seconds
DSHUTD   : 000 Seconds
LOTRANS  : 180.0 Volts
HITRANS  : 266.0 Volts
RETPCT   : 000.0 Percent
ITEMP    : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV    : 13.4 Volts
LINEFREQ : 49.0 Hz
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 1
XONBATT  : Fri Aug 06 23:50:52 CEST 2010
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 2 seconds
XOFFBATT : Fri Aug 06 23:50:54 CEST 2010
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : BB0505019948
BATTDATE : 2008-08-13 NOMOUTV : 230 Volts NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts NOMPOWER : 300 Watts FIRMWARE : 808.q5.I USB FW:q5 APCMODEL : Back-UPS CS 500 END APC : Fri Aug 20 14:32:07 CEST 2010

Если ваш ИБП имеет последовательный порт или USB-порт, существует программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое может считывать информацию с ИБП.

Какая у вас модель ИБП? Какую ОС вы используете?