Назад | Перейти на главную страницу

Два отказавших диска в массиве RAID 10. Один активный с горячим резервом. Какая последовательность замены?

Имеется 15-шпиндельный массив RAID 10 с возможностью горячей замены и двумя вышедшими из строя дисками. Существует один глобальный «горячий» резерв, который активно «щадит» первый из двух вышедших из строя дисков. Массив работает, но у него нет дополнительных механизмов резервирования.

Специалисты на месте сообщают, что на «зарезервированном» диске горит зеленый светодиод, несмотря на то, что в программном обеспечении для управления массивом он отмечен как сбойный. «Неопрятный» диск - янтарный.

В какой последовательности заменять вышедшие из строя диски? Сначала пощадили? Несравненный первым? Оба сразу?

Несравненно точно. Это зеркало подвержено риску, если зеркало, восстановленное с помощью горячего резерва, является избыточным.

Ответ отрицательный. Не существует такого понятия, как массив RAID10 с 15 шпинделями. Для RAID10 требуется четное количество дисков (шпинделей).