У меня есть сервер с двумя массивами RAID10 по 146 ГБ дисков. Я пытаюсь заменить один массив RAID10 из 146GB дисков на RAID1 из двух 2TB дисков. Так как свободных портов нет, я вынул из массива два диска, которые собираюсь заменить. Теперь статус моего рейда выглядит так:
# /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show config
Smart Array P400 in Slot 1
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (273.4 GB, RAID 1+0, Interim Recovery Mode)
physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, Failed)
physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, Failed)
physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 146 GB, OK)
array B (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 2 (273.4 GB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 146 GB, OK)
Я хочу использовать порты 2I:1:1, 2I:1:2
для нового RAID1 (для миграции ВМ в новый массив с минимальным временем простоя). Но как отвязать их от текущего RAID10 я не знаю. Как я вижу два варианта:
1) Преобразовать RAID10 в RAID1 (в документации я только что нашел упоминание, что новый массив не может быть меньше текущего) К команде "/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=1 ld 1 modify raid=1"
Я получаю сообщение об ошибке:
Error: "raid=1" is not a valid option for logicaldrive 1
Available options are:
0
1 + 0 (current value)
5
6 (default value)
2) Снимаем порты 2I:1:1, 2I:1:2
RAID10.
Однако я не нашел инструкций для обоих вариантов.
Что можно сделать в этой ситуации? (Без учета возможности переноса данных на другой сервер / внешний диск и т. Д.)
Я не участвую в этом так часто, как раньше, но вижу проблему в том, что вы сделали.
Контроллеры HP Smart Array могут работать с дисками SAS и SATA. Однако у вас не может быть массива, состоящего из дисков SAS и SATA.
HP никогда не продавала 2,5-дюймовые диски SAS 2 ТБ, поэтому я предполагаю, что у вас есть диски на 2 ТБ SATA. Диски 146 ГБ - SAS. Итак ... вытащить два диска не получится, потому что вы не можете присоединить новые диски к существующий массив.
Вы облажались. Вставьте два диска по 146 ГБ обратно.
Прочие соображения:
Вероятно, вы используете диск SATA стороннего производителя. На контроллере Smart Array P400 она будет понижена до 1,5 Гбит / с.
Использование контроллера P400 означает, что вы используете сервер G5 HP ProLiant, примерно 2005–2007 гг.
По возможности лучше перестроить или использовать более современное оборудование.