Я унаследовал RAID Supermicro SMC2208. Корневой диск (на котором установлена ОС) - это два зеркальных диска Intel SSDSC2CW240A3 240 ГБ с массивом RAID1 ... один из которых считается неисправным.
Controller ID: 0 VD is now DEGRADED VD
1
Event ID:251
Я не знаком с этим RAID, и в руководствах нет ясности по этому поводу. Диски, используемые для данных, очевидно, поддерживают «горячую» замену, однако два диска, на которых установлена ОС, находятся сзади и отделены от объединительной платы дисков данных.
Однако они выглядят как обычный «виртуальный диск RAID 1» в storcli
вывод.
VD LIST :
=======
--------------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name
--------------------------------------------------------------
0/1 RAID1 Optl RW Yes RWBC - 222.585 GB
(...snip...)
6/7 RAID5 Optl RW Yes RAWBC - 7.275 TB VD_7
--------------------------------------------------------------
PD LIST :
=======
--------------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
--------------------------------------------------------------------------------
0:0 3 Onln 1 1.817 TB SATA HDD N N 512B Hitachi HUA723020ALA640 U
0:1 4 Onln 1 1.817 TB SATA HDD N N 512B Hitachi HUA723020ALA640 U
(...snip...)
36:23 59 UGood - 3.637 TB SATA HDD N N 512B HGST HUS726040ALA610 D
252:0 28 Onln 0 222.585 GB SATA SSD N N 512B INTEL SSDSC2CW240A3 U
252:1 27 UBad - 222.585 GB SATA SSD N N 512B U
--------------------------------------------------------------------------------
Поэтому я предполагаю, что неисправный диск можно просто заменить в горячем режиме, а затем он восстановит зеркало, как только оно снова будет на месте.
Кто-нибудь может это подтвердить?
Да, вы можете подключать диски с помощью этого RAID-HBA, как и практически любого другого HBA-адаптера от Broadcom (ранее LSI).
Но вам нужно будет добавить его на правильный виртуальный диск после замены физического диска.
storcli /c#/e#/s# insert array=x row=y