Недавно в одном из наших домов отключили электричество на 1-2 секунды. В этом здании у нас есть 6 ИБП, и 4 из них вышли из строя во время / после отключения электроэнергии, и все серверы были отключены. К каждому ИБП подключен только 1 сервер. ИБП рассчитаны на 600 Вт. В то время как самый большой сервер использует максимум 500 Вт при полной нагрузке.
Я ни в коем случае не специалист по ИБП или электричеству. Но мы думали, что у нас есть этот ИБП, а также думали, что у нас есть некоторые накладные расходы. Однако это в значительной степени пришло нам как удар по зубам.
Каковы возможные причины отказа этих 4 ИБП?
Мы использовали ИБП APC Smart-UPS 1000 ВА.
Каковы возможные причины отказа этих 4 ИБП? Проблемы с частотой, перегрузка, недогрузка или их сочетание.
Физика на самом деле намного проще, чем кажется на первый взгляд: генераторы - это двигатели, точно такие же, как обычные, которые мы видим повсюду в наших автомобилях, газонокосилках, снегоуборщиках и т. Д.
За исключением новых источников энергии, таких как некоторые ветряные и солнечные системы с электронными инверторами, подавляющее большинство энергии вырабатывается большими вращающимися генераторами переменного тока, которые работают синхронно с частотой сети. Частота всех этих генераторов будет одинаковой и напрямую связана с частотой вращения самих генераторов, обычно 3600 об / мин для газовых турбин и 1800 об / мин для атомных станций. Если в генераторах имеется достаточная мощность, то частота может поддерживаться на желаемом уровне (например, 50 Гц или 60 Гц в зависимости от региона).
Энергия от отдельных генераторов будет немного опережать сеть по фазе на величину, примерно соответствующую мощности, которую они подают в сеть.
Увеличение (= неисправность) силовой нагрузки вызовет падение этой частоты вращения.
Таким образом, такие аккумуляторные системы предназначены для предотвращения кратковременных колебаний в потребляемой мощности от падения частоты из-за задержек в регуляторах и генераторах, которым требуется определенное время для адаптации к новым требованиям к мощности. Эти электростанции с «частотным регулятором» могут обеспечивать очень высокую мощность короткими импульсами, чтобы поддерживать требования к мощности, даже если другие генераторы не воспринимают слишком большую нагрузку быстрее, чем они могут реагировать из-за механических ограничений.
Если этого как-то не произойдет, ваш ИБП перестанет работать.
Это зависит от того, что произошло во время отключения. Я так понимаю, вы проверили предохранители, и ИБП действительно мертвы. Если при возобновлении подачи электричества произошел сильный скачок мощности сверх номинальной мощности ИБП, это возможно. Или если источник питания неправильно заземлен, особенно если вы находитесь в зоне, подверженной ударам молнии.
И это звучит как перебор, но у вас должен быть ИБП для защиты вашего ИБП. Если сбой питания (чаще всего всплеск) достаточно большой, он может вывести из строя практически любое устройство защиты. В частности, любые розничные ИБП, которые достаточно портативны, чтобы их мог переносить 1 человек.
Я буду комментировать поздно, потому что это случалось со мной несколько раз.
Вы, вероятно, приобрели ИБП одновременно и некоторое время назад. Батареи в вашем ИБП были близки к выходу из строя, и отключение электричества опрокинуло их. Это случилось со мной пару месяцев назад с APC Smart UPS 1500 Tower (4 из 6 вышли из строя одновременно). Только батареи вышли из строя, поэтому мы купили новые батареи и составили график замены батарей каждые 12 месяцев.
Вторая ситуация для вас - это то, что ваши системы ИБП малоразмерны. 600 Вт - это слишком мало для серверов. Мы также используем ИБП APC Smart UPS, которые в два раза дороже моделей более низкого уровня и требуют минимум 1500 ВА на сервер. Серверы не потребляют столько энергии, но батареи больше и лучшего качества, и они могут выдерживать более длительные перебои в подаче электроэнергии.