Я разрабатываю новый PDU 16A для стойки 42u, мне нужен PDU с IP-управлением, чтобы я мог удаленно включать и выключать устройства. Но я заметил, что на большинстве PDU с IP-управлением нет защиты от перенапряжения.
Я могу найти множество PDU с защитой от перенапряжения, но они, как правило, представляют собой «удлинители с защитой от перенапряжения, монтируемые в стойку», а не управляемые по IP PDU.
Есть идеи, почему это так?
Я думал, что я могу получить IEC PDU, IP, но без перенапряжения, а затем подключить какой-нибудь IEC с защитой от перенапряжения «монтируемый в стойку PDU с удлинителем», что-то вроде ЭТОТ. Но если бы я сделал это, хотя оборудование в стойке было бы защищено от перенапряжения, управляемый IP PDU не был бы.
От этого много "зависит". В большинстве случаев, связанных с управляемым PDU, подавление выполняется где-то в восходящем направлении.
Если вы находитесь в коло, я бы порекомендовал поговорить с их сильными парнями, чтобы получить их рекомендации. Возможно, у вас уже есть много подавления скачков напряжения.
Если вы просто подключаете их к своим собственным ИБП, я бы следовал рекомендациям производителя. Некоторые специально предостерегают от добавления подавления на стороне нагрузки (выхода). Некоторые из них имеют встроенное подавление. Обратитесь к поставщику ИБП.