Что касается массивов хранения Dell Equallogic, можно ли заменить активный модуль контроллера, несмотря на то, что он обрабатывает объемные операции ввода-вывода? Если нет, что мне делать перед заменой?
Вы не перемещаете LUN.
Это работает так: пассивное активируется, а активное становится пассивным. IP-адрес тот же, поэтому устройство подключается к новому активному устройству, проблема, с которой вы можете столкнуться, - это плохое переключение при отказе в случае плохой конфигурации, поэтому ваш гипервизор может временно потерять доступ к SAN. Это проблема, с которой вы можете столкнуться.
Чтобы переключиться на пассивный контроллер вручную, проще всего отключить rj45 от активного контроллера, пассивный (все еще подключенный) возьмет на себя нагрузку оттуда.
Это действительно хороший тест перед запуском Equalogic в производство.
Перемещение LUN происходит не тогда, когда активный / пассивный контроллер балансирует. Это когда у вас есть аварийная конфигурация Equalogic SAN. Когда активная SAN выходит из строя, пассивная SAN автоматически принимает на себя нагрузку, но когда вышедшая из строя SAN готова снова подключиться к сети, вам необходимо перенаправить на новую цель iscsi, чтобы перенацелить правильный активный SAN. Как видите, это не ваш случай.
Перед заменой активного контроллера следует выполнить «перезапуск» из Group Manager. Процесс, который это запускает, делает попытку переключения при отказе без прерывания работы и обеспечивает более быструю передачу обслуживания сеансов iSCSI, чем простое удаление активного контроллера. Вызовет ли это сбой или нет, будет зависеть от того, соответствует ли конфигурация вашего хоста передовым практикам Dell (например, тайм-аут входа iSCSI составляет 60 секунд).