В документации на мой HP Proliant DL360 G7 сказано, что я могу заменять физические диски в существующих наборах RAID в горячем режиме. В нем ничего не говорится о вставке новых физических дисков и создании новых логических дисков во время работы. У меня есть один слот для диска, 3 открытых и 3 диска, готовых к добавлению. *
У меня есть утилита ACU, hpacucli, установленная на сервере Ubuntu. Было бы разумно вставлять диски, создавать новые логические диски с помощью hpacucli, форматировать их, монтировать и использовать. Но я новичок в серверах HP и не хочу делать ничего опасного. Кто-нибудь знает, безопасно ли это?
* Это SSD потребительского уровня, ADATA USA Premier SP550 960GB (мне нужна хорошая скорость / цена, а не надежность). У меня сейчас работает тот же самый SSD, поэтому я уверен, что он будет работать на моем сервере.
Вы можете сделать это вживую, пока сервер работает.
Однако я бы предостерегал от использования любых потребительских SSD на контроллере Smart Array P410. Возможно, укажите марку / модель, которую вы используете ... Некоторые несовместимые твердотельные накопители будут влиять на датчики температуры на объединительной плате накопителя или просто не работать.
Но в целом вы можете выполнять это действие в реальном времени, помимо создания и настройки новых логических дисков.