Назад | Перейти на главную страницу

Пульсирование резервного источника питания (если правильное слово - это плескание)

У меня есть резервный источник питания Supermicro с двумя блоками. У меня также есть два блока ИБП, по одному на каждый из источников питания. Я смотрел на ЖК-дисплей ИБП на предмет использования ватт. Общая мощность составляет около 400 Вт. Вот где это становится странным. Я заметил следующее, чего я не видел ни в одной из своих 30 других установок Supermicro Redundant Power Supply.

It starts with...
    UPS1 200 Watts UPS2 200 Watts.
    Stays the same for 3 seconds and then changes with in a second to...
    UPS1 0 Watts UPS2 400 Watts.
    Stays the same for 3 seconds and then changes with in a second to...
    UPS1 200 Watts UPS2 200 Watts.
    Stays the same for 3 seconds and then changes with in a second to...
    UPS1 400 Watts UPS2 0 Watts.
    Stays the same for 3 seconds and then starts the cycle over again. 

Мощность колеблется по 200 Вт от одного ИБП к другому. Я знаю, что он делает это уже как минимум 6 часов, и я не уверен, делал ли он это раньше или нет.

Есть ли у кого-нибудь идеи о том, что может происходить. Может быть, я мог бы кое-что попробовать?

Я должен предположить, что это проблема с задней панелью модуля резервирования. Подобное переключение питания будет проблемой либо для ИБП (маловероятно), либо (что более вероятно) для прошивки, которая контролирует индивидуальное использование каждого блока питания. Я бы связался с SM и посмотрел на замену.

Какого типа поведения вы ожидаете?

Сравните настройки BIOS с другими серверами и измените конфигурацию в соответствии с существующими системами в вашей среде.

Видеть: Как серверы с резервными источниками питания балансируют потребление?

По мере созревания инженерного устаревания даже предположительно надежное оборудование, такое как модульные системы ИБП корпоративного уровня, выходит из строя в течение нескольких лет. Вместо резервного блока питания попробуйте установить два резервных серверы, каждый с обычным БП. Любой компонент может выйти из строя, не только подача энергии.

Что касается основной причины наблюдаемого явления, я подозреваю, что это биение между инверторами с немного разными выходными частотами.

Инверторы не должны работать, когда он включен в большинстве систем ИБП. Я скорее подозреваю, что это неисправность переключателя (ов) блока питания внутри системы. Либо система логики управления, которая управляет взаимодействием между двумя источниками питания и шинами питания ПК, либо один или оба источника питания периодически выходят из строя.

Учитывая характер и ритм отказа, логика управления является более вероятной причиной. Я бы связался с супермикро и поменял шасси.