Назад | Перейти на главную страницу

Определение того, какой диск cciss является диском / dev / sdX (raid-контроллер smartmontools и cciss)

У меня есть сервер HP с аппаратным массивом RAID (который в основном не используется для рейдов, диски просто передаются в ОС Linux). У меня 6 SSD дисков. 2 из них отражаются вместе массивом, остальные 4 открыты для ОС. Один из 4 сломан (с помощью dd я смог увидеть, что это было /dev/sdd. /dev/sd{b,c,e} все нормально работает).

Я хочу узнать серийный номер /dev/sdd, так что когда кто-то входит в серверную, он знает, что диск сломан, и может его удалить. Обычно lshw/smartctrlЭто может вам сказать / etc. Но поскольку есть рейд-контроллер, все сообщают один и тот же серийный номер. Но smartmontools может читать в рейд-контроллере с -d cciss,X /dev/sdY:

smartctl -i -d cciss,1 /dev/sdd

Но только cciss,X в этом вопросе, а не sdY. Бег cciss,0 на sdb, sdc, sdd или sde дает те же результаты. Но бег cciss,1 на sdb дает разные результаты от cciss,0 на sdb.

Как я могу определить, какой "номер cciss" используется /dev/sdd?

Это в Ubuntu Linux 14.04. Здесь нет /dev/cciss/* файлы.

Обновить: Это HP ProLiant SE316M1R2, который назывался «160».

(Один из ответов может заключаться в том, чтобы запустить стандартный интеллектуальный тест на всех дисках cciss и найти, какой из них сломан, но я попытался вызвать -t short и -t long на всех cciss от 0 до 5 и на всех, кроме cciss,0 и ,1 действовали так, как будто их никогда не было тестового запуска.)

Вот это да...

(для систем HP доступны специальные инструменты)

Установите hpssacli инструмент:

А затем посмотрите на вывод hpssacli ctrl all show config команда:

# hpssacli ctrl all show config

Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)    (sn: 50123456789ABCDE)

   array A (SAS, Unused Space: 0  MB)


      logicaldrive 1 (838.1 GB, RAID 1+0, OK)

      physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 300 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 300 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 300 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 300 GB, OK)

   SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model  SRC 8x6G) 250 (WWID: 50123456789ABCED)

Примечание: бег hpssacli ctrl all show config detail предоставит еще больше информации ...