После каждой перезагрузки мой сервер автоматически включается:
Power Overload : false
Power Interlock : inactive
Main Power Fault : false
Power Control Fault : false
**Power Restore Policy : always-on**
Last Power Event :
Chassis Intrusion : inactive
Front-Panel Lockout : inactive
Drive Fault : false
Cooling/Fan Fault : false
Front Panel Control : none
Как изменить политику восстановления питания из командной строки на всегда выключенной?
Я имею ввиду после каждого отключения электроэнергии. Я пытался настроить его с помощью ipmitool ... но не могу понять, как это изменить. ОС: Linux.
Это Linux-кластер для ученых, все узлы являются рабочими узлами. Если отключится электричество, это не проблема. У нас нет за это взлетов. Я хотел бы включить его позже из-за проблем с сетевыми коммутаторами. Они запускаются медленнее и вызывают проблемы при загрузке лезвий. Спасибо за идею исправить.
Я проверил свой OA и обнаружил:
SET SERVER POWERDELAY { ALL | <bay number> [{- | ,} <bay number>] } { number of
seconds to delay power | NOPOWERON }: Sets the PowerDelay status for the
specified server or range of servers. If the delay is zero, the delay has no
effect on the device. If the delay is NOPOWERON, the device cannot poweron until
all devices have completed their delays.
так что это только задерживает загрузку. Хочу отключить автоматическое включение. Я могу войти на каждый сервер через веб-браузер (в МОТ), но для этого мне нужно множество серверов. Так что мой вопрос все еще открыт.
Это блейд-сервер. Ваш контроль мощности частично диктуется бортовым администратором шасси. Вы можете отключить автоматическое включение для всех лезвий с помощью:
SET SERVER POWERDELAY ALL NOPOWERON
Или вы можете установить это из веб-интерфейса МОТ непосредственно для отдельного лезвия ...
Или вы можете установить это в BIOS.
Но действительно:
Редактировать:
Для автономных серверов вы можете использовать Набор инструментов для создания сценариев HP SmartStart или conrep
/hprcu
команда, чтобы установить функцию «Автоматическое включение» в BIOS системы на желаемое поведение. Это может не работать для ваших блейд-систем, потому что они работают в предположении, что у вас стабильное питание.
Из XML-документации сценария:
«Настраивает сервер на автоматическое включение при подаче питания переменного тока на систему. Этот параметр не поддерживается блейд-серверами».