С наступлением более теплых летних дней мой сервер все чаще переходит в режим отключения тепловой защиты из-за того, что датчик температуры № 21 достигает критического уровня (58 * C), как сообщили в МОТ.
Все вентиляторы работают нормально, но, к сожалению, сервер находится не в помещении с контролируемым климатом, и я мало что могу сделать с температурой окружающей среды. Однако, если я знаю, где находится датчик № 21, я могу попытаться улучшить воздушный поток вокруг этой области. А если это ИС, я могу добавить / усилить радиатор, чтобы улучшить охлаждение.
Кто-нибудь знает, где этот датчик?
Редактировать:
Уровни в ночное время:
Location Status Reading Thresholds
Temp 1: System Zone Ok 15C Caution: 42C; Critical:47C
Temp 2 (CPU 1): System 1 Ok 40C Caution: 82C; Critical:83C
Temp 3 (CPU 2): System 2 Ok 40C Caution: 82C; Critical:83C
Temp 4: Memory Zone Ok 37C Caution: 87C; Critical:92C
Temp 5: Memory Zone Ok 41C Caution: 87C; Critical:92C
Temp 6: System Zone n/a n/a Caution: 99C; Critical:99C
Temp 7: System Zone n/a n/a Caution: 99C; Critical:99C
Temp 8 (MemB0): Memory Zone Ok 34C Caution: 62C; Critical:67C
Temp 9 (MemB0): Memory Zone Ok 34C Caution: 61C; Critical:66C
Temp 10 (MemB0): Memory Zone Ok 33C Caution: 61C; Critical:66C
Temp 12 (MemB1): Memory Zone Ok 38C Caution: 66C; Critical:71C
Temp 13 (MemB1): Memory Zone Ok 39C Caution: 65C; Critical:70C
Temp 14 (MemB1): Memory Zone Ok 38C Caution: 70C; Critical:75C
Temp 15: System Zone Ok 40C Caution: 57C; Critical:62C
Temp 16: System Zone Ok 33C Caution: 50C; Critical:55C
Temp 17: System Zone Ok 35C Caution: 58C; Critical:63C
Temp 18: System Zone Ok 45C Caution: 110C; Critical:115C
Temp 19: System Zone Ok 41C Caution: 57C; Critical:62C
Temp 20: System Zone Ok 42C Caution: 53C; Critical:58C
Temp 21: System Zone Ok 49C Caution: 53C; Critical:58C
Temp 22 (PCIR): I/O Board Zone n/a n/a Caution: 99C; Critical:99C
Temp 23 (PCIR): I/O Board Zone n/a n/a Caution: 99C; Critical:99C
Temp 24 (PCIR): I/O Board Zone n/a n/a Caution: 99C; Critical:99C
Temp 25 (PCIR): I/O Board Zone n/a n/a Caution: 99C; Critical:99C
Temp 26: Storage Zone Ok 0C Caution: 99C; Critical:99C
Temp 27: Storage Zone Ok 0C Caution: 99C; Critical:99C
Temp 28: Storage Zone Ok 0C Caution: 99C; Critical:99C
Temp 29: Storage Zone Ok 0C Caution: 99C; Critical:99C
Temp 30: Storage Zone Ok 0C Caution: 99C; Critical:99C
Temp 31: Storage Zone Ok 0C Caution: 99C; Critical:99C
Спасибо заранее.
Имеет значение, какой датчик №21? Что бы ты на самом деле делать об этом?
Вы можете проверить температуру окружающей среды? Что вы можете контролировать в своей среде, чтобы удерживать это в разумных пределах? Вы абсолютно конечно у тебя нет неудавшегося фаната?
--редактировать--
Имеет смысл удостовериться, что прошивка ВСЕХ ваших компонентов актуальна. Для вас это означает системный BIOS, ILO, RAID-контроллер, сетевой адаптер, объединительную плату и диски. Все это может быть покрыто Пакет поддержки HP для загрузочного DVD-диска ProLiant. Пожалуйста, скачайте и запустите.
Проверьте индикатор внутреннего состояния на сервере. Если вы используете поддерживаемую версию Linux или Windows, установите агенты управления HP и проверьте вывод hplog -t
для получения информации о датчике температуры. Вывод стандартной конфигурации DL180 G6 выглядит следующим образом. Сопоставьте свои результаты с моими:
примечание: в этой системе четыре вентилятора
# hplog -f
ID TYPE LOCATION STATUS REDUNDANT FAN SPEED
1 Var. Speed System Board Normal N/A Normal ( 55)
2 Var. Speed System Board Normal N/A Normal ( 59)
3 Var. Speed System Board Normal N/A Normal ( 63)
4 Var. Speed System Board Normal N/A Normal ( 53)
# hplog -t
ID TYPE LOCATION STATUS CURRENT THRESHOLD
1 Basic Sensor Mem. Brd. (1) Normal 78F/ 26C 188F/ 87C
2 Basic Sensor Mem. Brd. (1) Normal 78F/ 26C 188F/ 87C
3 Basic Sensor Mem. Brd. (1) Normal 82F/ 28C 188F/ 87C
4 Basic Sensor Mem. Brd. (1) Absent ---F/---C ---F/---C
5 Basic Sensor Mem. Brd. (1) Normal 80F/ 27C 188F/ 87C
6 Basic Sensor Mem. Brd. (1) Absent ---F/---C ---F/---C
7 Basic Sensor Mem. Brd. (1) Normal 104F/ 40C 203F/ 95C
8 Basic Sensor Mem. Brd. (2) Absent ---F/---C ---F/---C
9 Basic Sensor Mem. Brd. (2) Absent ---F/---C ---F/---C
10 Basic Sensor Mem. Brd. (2) Absent ---F/---C ---F/---C
11 Basic Sensor Mem. Brd. (2) Absent ---F/---C ---F/---C
12 Basic Sensor Mem. Brd. (2) Absent ---F/---C ---F/---C
13 Basic Sensor Mem. Brd. (2) Absent ---F/---C ---F/---C
14 Basic Sensor Mem. Brd. (2) Absent ---F/---C ---F/---C
15 Basic Sensor System Board Absent ---F/---C ---F/---C
16 Basic Sensor System Board Absent ---F/---C ---F/---C
17 Basic Sensor Ambient Normal 71F/ 22C 140F/ 60C
18 Basic Sensor Ambient Normal 80F/ 27C 158F/ 70C
19 Basic Sensor System Board Normal 68F/ 20C 233F/112C
20 Basic Sensor System Board Normal 86F/ 30C 174F/ 79C
21 Basic Sensor System Board Normal 73F/ 23C 140F/ 60C
22 Basic Sensor System Board Normal 75F/ 24C 143F/ 62C
23 Basic Sensor System Board Normal 75F/ 24C 143F/ 62C
24 Basic Sensor System Board Normal 71F/ 22C 143F/ 62C
25 Basic Sensor System Board Normal 71F/ 22C 172F/ 78C
26 Basic Sensor System Board Normal 71F/ 22C 172F/ 78C
27 Basic Sensor System Board Normal 71F/ 22C 172F/ 78C
28 Basic Sensor System Board Normal 77F/ 25C 185F/ 85C
29 Basic Sensor System Board Normal 75F/ 24C 185F/ 85C
30 Basic Sensor System Board Normal 77F/ 25C 185F/ 85C
31 Basic Sensor System Board Normal 84F/ 29C 159F/ 71C
32 Basic Sensor System Board Normal 86F/ 30C 176F/ 80C
33 Basic Sensor System Board Normal 68F/ 20C 140F/ 60C
34 Basic Sensor System Board Normal 68F/ 20C 140F/ 60C
35 Basic Sensor System Board Normal 107F/ 42C 230F/110C