Назад | Перейти на главную страницу

VMWare Virtual Storage Appliance 5.1: пояснения к сети

После того, как я пробился через обычную двухузловую установку VSA ("Greenfield"), у меня есть установка VSA, на которой в настоящий момент нет работающих компьютеров; просто пытаюсь понять, как настроена сеть.

Вы можете увидеть, как настроена сеть, как здесь (заимствовано из сообщения в блоге VMWare, но выглядит так же):

Предостережение: что делает мое развертывание немного более нестандартным, так это использование сетевых адаптеров Emulex Flex, которые обрабатывают теги VLAN внутри самой прошивки, поэтому в ESXi теги не выполняются изначально, я просто назначаю предварительно тегированные, предварительно вырезанные «виртуальные» интерфейсы к соответствующему pNIC / uplink / vSwitch соответственно.

То, что мне нужно, касается того факта, что у меня есть 8 физических сетевых адаптеров на (два) хоста ESXi; очевидно, я хотел бы использовать их все. Однако вся документация, которую я видел для VSA, сосредоточена вокруг конфигурации с 4 сетевыми картами (2 x 2 GbE).

Следующие вопросы:

  1. Я хочу добавить еще одну сеть виртуальных машин и удалить / переименовать предварительно созданную сеть виртуальных машин или сеть по умолчанию, чтобы назначить ее другому виртуальному коммутатору с другим pNIC (см. Выше).

    Насколько я могу судить по вкладке «Сводка», виртуальные машины VSA-01 и VSA-02 настраиваются только с сетями «VSA-Front End» и «VSA-Back End»; удаление «сети виртуальных машин» из vSwitch0 не должно иметь никакого влияния, равно как и создание каких-либо других сетей виртуальных машин на новых vSwitches. Это звучит примерно правильно?

  2. Вижу, есть группа портов "VSA-VMotion". Это только для действий VMotion, связанных с VSA, или это также используется для «обычных» перемещений VMotion между двумя хостами ESXi в кластере?

Относительно 4 и 8 pNIC. Текущая конфигурация (производная от ASA) связывает x2 pNIC с vSwitch0 и x2 pNIC с vSwitch1. Абсолютно ничего не мешает вам добавить еще по две pNIC к вашим существующим vSwitches, чтобы обеспечить использование всех 8 pNIC. Пока дополнительные pNIC настроены для передачи тех же сетей VLAN, что и существующие, с этим подходом проблем нет.

Ответы на ваши вопросы:

(1) Это не должно вызывать никаких проблем. Вы можете переименовать / удалить сеть виртуальных машин по умолчанию, просто убедитесь, что ни одна из ваших виртуальных машин не использует ее. Судя по вашему снимку экрана, в настоящее время ничто не использует «Сеть виртуальных машин», поэтому вы можете смело ее изменить.

(2) Группа портов VMotion, созданная установщиком VSA, предназначена для использования как виртуальными машинами VSA, так и вашими «обычными» перемещениями VMotion.

Примечание 1. Похоже, что у вас есть управление и VMotion в одной и той же VLAN, «наилучшая практика» (что бы вы ни понимали) - разделить этот трафик на разные VLAN.

Примечание 2: вы, вероятно, не хотите, чтобы ваши виртуальные машины и интерфейсы управления / VMotion использовали один и тот же идентификатор VLAN 1955, поэтому вам следует разделить их.

Ответ получен из:

http://www.vmware.com/files/pdf/techpaper/VM-vSphere-Storage-Appliance-Deep-Dive-WP.pdf