У меня 2 таких штуки: APC SmartUPS SC1500 (220в). Мои блоки питания Proliant G5 DL380, кажется, действительно их ненавидят. Вот что происходит, когда ИБП переключается на батарею (PSU2 подключен к SC1500):
Журнал iLo IML:
</>hpiLO-> show system1/log1/record2
severity=NonCritical
date=06/06/2013
time=07:32
description=System Power Supply: General Failure (Power Supply 2)
</>hpiLO-> show system1/log1/record3
severity=NonCritical
date=06/06/2013
time=07:32
description=System Power Supplies Not Redundant
Каждый раз, когда SC1500 переходит от батареи, блок питания гаснет, а затем снова быстро восстанавливается. Если я подключу PSU1 к SC1500, результат будет тот же.
Я немного почитал (действительно хорошие вещи, кстати), http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02492972/c02492972.pdf http://community.spiceworks.com/topic/93413-hp-ml350-g6-vs-apc-1500-ups
У меня есть более старые SmartUPS от APC (SU1400RMI2U), которые либо обеспечивают лучший синусоидальный сигнал, либо имеют более быстрое время переключения, потому что блоки питания в DL380 работают очень естественно, когда они переключаются на батарею.
Разве все SmartUPS не должны выдавать чистый синус?
Я собираюсь принести свой Tektronix из дома и проверить, насколько синусоидальным является выход SC1500 на самом деле, но мне просто было интересно, является ли это распространенной проблемой с SC1500, или я получил несколько неудач.
Что ж, позвольте мне правильно ответить на свой вопрос.
SC1500 - https://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SC1500I
Тип сигнала: Ступенчатое приближение к синусоиде
SUA1400 (тот что работает) - http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SU1400RMI2U
Тип сигнала: синусоидальная волна
Я думаю, что PFC в источниках питания HP не очень pixelated
синусоидальные волны. В следующий раз я буду осторожнее со своей силой.