Назад | Перейти на главную страницу

Жесткий диск HP Proliant ML350 G5 E200i горит желтым светом после обновления прошивки

У меня есть HP ProLiant ML 350 G5 с контроллером E200i под управлением Windows Server 2008 R2 x64

Он имеет четыре диска моделей DG072A9BB7 с прошивкой HPD0, с двумя логическими дисками C: и D: будка с raid 1-0, работающими в течение нескольких месяцев.

Добавляю четыре новых диска модели DG0072BALVL с прошивкой HPD4, и добавляю два логических диска E: и F: будка с рейдом 1-0

Все работает нормально, WS 2008 R2 распознает диски C :, D :, E: и F:

Но я обновляю драйверы и прошивку с помощью SMART START 8.3 для WS 2008 R2 x64

После перезагрузки сервера новые четыре модели жестких дисков DG0072BALVL загораются желтым цветом, а диски E: и F: не отображаются, диски C: и D: модели DG072A9BB7 по-прежнему работают нормально.

При нажатии F8 утилиты контроллера времени загрузки все четыре новые модели дисков DG0072BALVL не отображаются, отображаются только старые.

С помощью HP Array Configuration Utility (ACU) все четыре новые модели дисков DG0072BALVL не отображаются, отображаются только старые

Это сбой прошивки жесткого диска?

Или сбой контроллера диска массива?

Обновите прошивку вашего RAID-контроллера и всех устройств. Наилучший подход в вашей ситуации - загрузить текущий DVD-диск с обновлением микропрограммы HP (он загрузочный), и пусть он запускает обновления на всех устройствах.

Ранняя прошивка на контроллерах E200i давала ложные срабатывания предупреждений о сбое привода и т. Д. Лучше всего попытаться довести все до текущего уровня версии.

Сначала попробуйте это. Если нет никакой разницы, мы можем взглянуть на утилиту Array Configuration, чтобы узнать, что она думает о состоянии дисков. Но это скорее проблема прошивки.

Редактировать:

Ваш массив испорчен !!

С точки зрения сервера, у вас есть только ТРИ активных диска. Это диски в отсеке 1, отсеке 2 и отсеке 3. Диск в отсеке 1 - это ваш C: drive. Это RAID-0 и НЕ имеет резервирования. В отсеках 2 и 3 находится зеркало RAID-1, в котором находится диск D :. Других дисков нет.

На этом этапе я бы проверил физические подключения дисков и внутренние кабели к контроллеру E200i.