Я хотел бы полагаться на решение RAID-on-chip для управления 24 жесткими дисками SAS в среде с прямым подключением. Как бы вы подошли к этому, чтобы получить максимальную пропускную способность, учитывая, что я хотел бы потратить менее 10 000 долларов на межсоединение.
я прочел Этот чип LSI 2208 может легко аппаратно обрабатывать 8-дисковый SSD RAID6. Я хотел бы использовать его возможности для управления 24 жесткими дисками SAS через расширитель во внешнем корпусе.
В настоящее время я использую внешний корпус Infortrend S24S-G2240. Имеет собственный контроллер и расширитель. Я бы хотел как-нибудь использовать контроллер LSI 2208 для RAID6 вместо контроллера mystery в корпусе.
P.S. Я пытался создать SAS-расширитель как тег, но у меня мало репутации на этом сайте.
Нам не хватает очевидной информации ... Какой у вас тип внешнего корпуса и каковы его доступные соединения?
Обычно внешние контроллеры SAS используют 4-полосные соединители SAS SFF-8088 для взаимодействия с хост-адаптером на сервере.
При этом корпус должен иметь расширитель SAS, встроенный в его объединительную плату. Таким образом можно указать количество дисков внутри корпуса. Довольно стандартно.
я использую Корпуса HP D2700, например. У них есть отсеки для дисков 25 x 2,5 дюйма и два контроллеры шасси, каждый из которых принимает соединение SFF-8088 с хост-системой. Я управляю ими с помощью 1-портовых или 2-портовых контроллеров LSI. Расширитель встроен в корпус внешнего накопителя.
--Редактировать
Глядя на заднюю часть имеющегося у вас устройства, попробуйте подключить один порт от LSI HBA к P1 корпуса. Начни там. Я не знаю, есть ли у этого устройства возможности multipath / MPIO, поэтому вам может потребоваться связаться со службой поддержки для этого. Но в остальном это выглядит как любой стандартный внешний блок JBOD ... хотя, читая спецификации, это может быть SAN-блок, подключенный к SAS. Лучше использовать его встроенный контроллер и логику, чем использовать подход LSI.