Это возможная / хорошая настройка RAID?

Ранее на этой неделе отказал один диск в массиве RAID5 нашего офиса, которому уже 2 года (4 диска Seagate по 750 ГБ, HP ProLiant 110 с контроллером Smart Array, под управлением Windows Server 2003). Насколько мне известно, RAID5 должен быть в состоянии справиться с отказом одного диска, но очевидно, что критические файлы ОС хранились на отказавшем диске (мы продолжали получать No Operating System found ошибок), поэтому нам пришлось переустановить серверную ОС и отправить остальные диски в центр восстановления данных. У нас было много важных исследовательских данных об этих дисках, и я хочу знать, как мы можем повторно настроить этот сервер, чтобы избежать подобных проблем в будущем. И да, нас оценили важность резервного копирования вне офиса. Пожалуйста, не втирайте соль в наши раны! :)

Вот что я думал как установка:

Может кто подскажет ...

  1. Возможна ли конфигурация, которую я предлагаю? Я мало что знаю о серверах. Я бы предпочел RAID10, потому что наши данные действительно важны, а производительность не так важна.
  2. Есть ли способ сэкономить на пространстве? Кажется нелепым иметь два раздела по 250 ГБ для ОС, которые будут использоваться только для ОС и ничего другого, но я не знаю, что еще делать, поскольку диски RAID10 должны быть одинакового размера.

Дайте мне знать, если я могу предоставить более подробную информацию о настройке.

Хорошо, что контроллеры HP Smart Array позволяют разделить физический массив (набор дисков) на один или несколько логических дисков (виртуальные диски определенного уровня RAID).

Вы можете взять четыре диска и создать массив. Затем вы можете создать логический диск размером, скажем, 72 ГБ для операционной системы и определить его как RAID 1 + 0. Затем вы можете создать еще один логический диск RAID 1 + 0 для данных. Вы также можете создать логический диск RAID 5 или RAID 0 (нет, но это возможно).

На уровне операционной системы вышеупомянутые логические диски будут отображаться как отдельные буквы дисков.

Эта функция доступна для всех / большинства RAID-контроллеров HP Smart Array. Однако для создания этой конфигурации вам необходимо загрузить сервер с Компакт-диск с простой установкой или скачайте Компакт-диск HP SmartStart.

Предложение возможно, и достойно. Однако я хотел бы предложить кое-что несколько иное, что может вам понравиться или не понравиться.

Прежде всего, позвольте мне сказать, что хорошо, что вы, ребята, усвоили урок о резервном копировании. Оффсайт, хорошо. Совершенно любое: абсолютно необходимо. Однако вы, ребята, не учитываете еще одну вещь: SATA на самом деле не корпоративного уровня, и мысль о хранении «важных исследовательских данных» на SATA array просто кажется мне неправильным. Конечно, риск катастрофической потери данных в значительной степени снижается за счет правильного резервного копирования (не полностью, даже резервные копии могут выйти из строя или быть поврежденными), но если бы я был ответственен за эти данные, я бы абсолютно настоял на том, чтобы они были помещены в то, что я считаю и сервер корпоративного уровня на SCSI диски.

Все серверы, которыми я управляю, и я могу контролировать их использование по крайней мере 6 SCSI диски. 2 диска ОС в зеркальном RAID (небольшая емкость, но более высокоскоростные диски - например, 146 ГБ, 15000 об / мин) и массив данных RAID (или массивы) в RAID 10, обычно состоящий из 4 дисков большей емкости, но более медленных.

Мне кажется, что у вас здесь есть возможность получить поддержку, чтобы сделать это правильно и получить бюджет на правильный сервер корпоративного уровня, вместо того, чтобы вставлять новые диски в ту же старую вещь, которая подвела вас в прошлый раз, поэтому Я определенно воспользуюсь возможностью, пока она есть.

То же комментарии ewwhite. Вы говорите, что ваши данные критичны. Сначала найдите HP Quickspecs для ProLiant и определите, какие адаптеры RAID он может поддерживать. В вашей ситуации я бы хотел иметь контроллер с кешем с резервным питанием от батареи или, что еще лучше, флэш-памятью (не уверен, что какие-либо контроллеры для вашего сервера будут иметь флэш-память). Следующее требование в списке - проверить, поддерживает ли ваш контроллер или контроллер, который поддерживает ваш сервер, HP Advanced Data Guard (ADG) или RAID6. Это позволяет двум дискам выйти из строя. Затем установите горячий резерв. Фактически, если ваши данные имеют значительную ценность в размере £ $$$, установите два горячих резерва. Наконец, что наиболее важно, убедитесь, что вы отслеживаете свой сервер либо с помощью HP Systems Insight Manager, сторонней платформы управления SNMP, либо с помощью старого доброго Windows WMI (для последнего вам потребуется установка поставщиков ProLiant WMI) . Что касается структуры дисков, создайте один большой массив и выделите логические диски RAID 6. Простые.

Да, и бэкапы за пределами сайта возьмите ;-)