Мы готовимся к переезду в новое помещение для коло, и я разрабатываю макет стойки. В то время как у нас есть полная стойка, сейчас у нас есть только оборудование на 12U:
Для установки Colo требуется, чтобы мы устанавливали коммутатор спереди и использовали щеточную ленту высотой 1U, поэтому мы будем использовать в общей сложности 13U пространства.
Что касается роста, я вполне уверен, что в среднесрочной перспективе мы добавим еще 4U в серверах, 1-2U сетевого оборудования и 2-4U хранилища. Конкретные вопросы, в которых я надеюсь получить помощь:
Вот маленькая глупая диаграмма ASCII того, о чем я сейчас думаю. Пожалуйста, не стесняйтесь разрывать мой дизайн, я действительно понятия не имею, что делаю :) Любые советы приветствуются.
редактировать: чтобы было ясно, colo обеспечивает резервное питание с ИБП и генератором, поэтому в плане нет силового оборудования, за исключением блока PDU 0U, который я не схематически.
42 | -- switch ---------------------- 41 | -- brush strip ----------------- 40 | ~~ reserved for second switch ~~ 39 | ~~ reserved for firewall ~~~~~~~ 38 | 37 | -- admin01 --------------------- 36 | 35 | -- vm01 ------------------------ 34 | -- vm02 ------------------------ 33 | ~~ reserved for vm03 ~~~~~~~~~~~ 32 | ~~ reserved for vm04 ~~~~~~~~~~~ 31 | ~~ reserved for vm05 ~~~~~~~~~~~ 30 | 29 | -- web01 ----------------------- 28 | -- web02 ----------------------- 27 | ~~ reserved for web03 ~~~~~~~~~~ 26 | ~~ reserved for web04 ~~~~~~~~~~ 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | -- db01 ------------------------ 15 | +- disks ----------------------+ 14 | +------------------------------+ 13 | ~~ reserved for more ~~~~~~~~~~~ 12 | ~~ db01 disks ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 | 10 | +- db02 -----------------------+ 9 | +------------------------------+ 8 | ~~ reserved for db02 ~~~~~~~~~~~ 7 | ~~ disks ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 | ~~ reserved for more ~~~~~~~~~~~ 5 | ~~ db02 disks ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 | 3 | 2 | 1 |
Есть столько способов сделать это, сколько существует мнений по этому поводу. Я считаю, что все должно быть просто: брандмауэры, маршрутизаторы и коммутаторы располагаются наверху стойки. Самое тяжелое оборудование идет снизу, а оттуда поднимается вверх. Оставьте U-образную или две посередине для выдвижного лотка KVM, примерно от талии до груди, если вы планируете установить лоток в стойку.
Попытка заполнить стойку по функциям, вероятно, приведет к разочарованию. У вас есть новый файловый сервер, но нет места для файловых серверов и т. Д.
Я должен признать, что мне нужно держать свои склонности к OC под контролем, когда я выясняю, где что-то разместить.
Я повторяю joeqwerty - Будь простым и помечай вещи. Мне нравится держать диски рядом с системой охлаждения и работать подальше, с переключателями наверху или используя крепления 0 U сбоку. Вы захотите оставить U под коммутатором свободной для кабелей, идущих назад к серверам (кажется глупым, заставлять вас монтировать коммутатор спереди, но я-то).
Попытка разбить вещи по функциям просто приведет к безумию. Максимум, что я бы сделал, это низко расположенные диски, серверы 2U на дисках, возможно, немного свободного места для дополнительных блоков 2U, а затем серверы 1U сверху.
Если вы хорошо поработали с кабелями, переместите серверы в стойку (пока это не здорово план) выполнимо.
Удачи!
Если охлаждение осуществляется снизу (фальшпол), вам нужно, чтобы серверы с высоким энергопотреблением располагались близко к полу. Реверс для верхнего охлаждения.
Обязательно установите заглушки на всех неиспользуемых площадях.
Мне нравится устанавливать переключатели посередине, это делает кабели более управляемыми. И отодвиньте переднюю опору. Переключатели крепятся сзади, ИМХО. Можете ли вы представить себе, как провести кабель спереди назад?
Еще я хотел бы оставить верхнюю U для соединительной патч-панели (дроп.)
Это стойка, которую они предоставляют? Предоставляют ли они также удлинители (PDU)? Требуются ли блоки распределения питания в стойке или они устанавливаются вертикально? Я предполагаю, что у вас два PDU. Вы должны убедиться, что они запитаны от двух разных восходящих ИБП. Если это не так, это может изменить ваше решение о том, как вы настраиваете питание.
Мы сделали то же самое два выходных назад, но с половиной оборудования.
Мы разместили все серверы и SAN в самом низу стойки, чтобы их было легче разместить в стойке из-за их веса и размера.
Мы также поместили переключатели на заднюю часть стойки, чтобы не было кабелей, идущих к передней части стойки, а сзади все было аккуратно и аккуратно.
Нам также нужно было найти место для KVM, монитора и клавиатуры, которые мы разместили прямо над серверами.
где мне установить переключатель? светодиоды сверху ...
Обычно мы устанавливаем коммутатор наверху, потому что тогда любой лишний кабель можно намотать над стойками, надеюсь, в какой-то горизонтальной системе прокладки кабелей поверх стоек. Прокладывать кабели поверх стоек - это нормально, если это сделано аккуратно и осторожно, чтобы не образовалось крысиное гнездо.
Установка переключателя вверху означает, что светодиоды трудно увидеть, если вы не отойдете и не посмотрите. Это не всегда практично, если у вас узкие ряды.
На предприятии Colo необходимо установить коммутатор спереди.
Значит, сетевые порты будут спереди, и вам нужно будет пропустить все кабели 24/48 через верх стойки и вниз сзади? Похоже, еще одна причина поставить переключатель вверху.
Вы думали о переключателе KVM и выдвижной клавиатуре / мониторе? Они должны располагаться посередине на эргономичной высоте.
где в стойке мне начать? посередине? на вершине? внизу? на равном расстоянии?
Тяжелые машины должны идти внизу. Это убережет вас и улучшит маневренность, если вам нужно разместить большие серверы в привередливых рельсах. Вы никогда не захотите оказаться в положении, когда вам нужно поднять тяжелый сервер над головой. Даже если у вас есть серверный лифт, установить сервер на рельсы может быть сложно, и в этом вам поможет низкое расположение стойки.
отлично смотрится где резервный аккумулятор? так много серверов и оборудования и нет серьезной резервной батареи?