В частности, у меня есть конфигурация массива RAID 1 с двумя дисками SATA 500 ГБ, 7200 об / мин, отображаемыми как логический диск 1 (a), и двумя такими же зеркалами, как логический диск 2 (b). Я хотел бы добавить два диска емкостью 1 ТБ 5400 об / мин в том же зеркальном режиме, что и логический диск 3 (c). Эти диски будут служить только файловыми хранилищами со случайным, но необходимым доступом, поэтому пространство важнее скорости.
При исследовании того, выполнима ли эта конфигурация, мне сказали и прочитали, что массив будет видеть только наименьший размер диска и самую низкую скорость. Однако я понимаю, что, пока сами пары не смешаны (а в данном случае это не так), массив должен просматривать и использовать все диски с их фактической скоростью и размером.
Прежде чем покупать дополнительные диски, хочу убедиться. Кто-нибудь понимает?
Вы будете ограничены самой медленной скоростью и наименьшим размером для дисков в той же группе RAID. Поскольку вы говорите о трех отдельных зеркалах, это к вам не относится. Каждая зеркальная пара представляет собой отдельный массив / группу / все, что вы хотите называть. В итоге вы получите три логических тома: два по 500 ГБ и другой по 1 ТБ без снижения производительности дисков со скоростью 7200 об / мин.
Если диски сгруппированы в один массив, ваша емкость и производительность будут определяться самым маленьким и самым медленным диском.
Вот пример настройки, которая началась с 4 дисков по 750 ГБ в RAID 1 + 0. Поскольку диски вышли из строя, HP отправила диски емкостью 1 ТБ в качестве замены, поэтому теперь массив состоит из 2 дисков по 750 ГБ и 2 дисков по 1 ТБ. Это то, чем занимается HP, поэтому такая практика определенно поддерживается. Хотя физический макет показывает:
Контроллер обрабатывает его как 4 диска по 750 ГБ:
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded) (sn: 50014380054E9DA0)
array A (SAS, Unused Space: 1188170 MB)
logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 2 (400.0 GB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
physicaldrive 0:0 (box 0:bay 0, SAS, 750 GB, OK)
Но в вашей конкретной ситуации
Контроллер Smart Array будет рассматривать новый массив как еще одну пару зеркальных дисков, независимо от двух существующих логических дисков. Это отлично. Могут быть некоторые соображения в зависимости от контроллера и компоновки дисков (например, включен ли расширитель SAS в микс или нет), но на данный момент это влияет только на серверы ProLiant DL180 G5 / G6.
Какую модель сервера HP, поколение и контроллер вы используете?
Например, вот установка с парой дисков SAS 300 ГБ и четырьмя SATA твердотельные диски в RAID 1 + 0. Это набор смешанных типов дисков в одном корпусе, но сгруппированных схожими элементами. Не влияет на производительность:
[root@abc ~]# hpacucli ctrl all show config
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded) (sn: 500143801664FE50)
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (279.4 GB, RAID 1, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 300 GB, OK)
array B (Solid State SATA, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 2 (447.1 GB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:8 (port 2I:box 1:bay 8, Solid State SATA, 240.0 GB, OK)