У нас только что есть пара HP DL360 G7, и я заметил, что наверху есть вентиляционные отверстия. Кажется, что через эти отверстия выходит больше горячего воздуха, чем где-либо на спине. Все наши серверы в прошлом всегда пропускали горячий воздух через заднюю часть.
Как предполагается установить эти серверы с верхними вентиляционными отверстиями? Все всегда говорят, что воздушный поток лучше, если не оставлять зазоров в стойке, но похоже, что сервер, расположенный прямо на нем, будет получать много тепла.
Я действительно не стал бы особо беспокоиться об этом. HP ProLiant DL360 G7 имеет небольшую серию перфораций вдоль задней 7-8 дюймов крышки корпуса (см. Центральную левую часть фотографии ниже). Это сделано только для обеспечения вентиляции слотов PCIe полной и половинной высоты в системе.
Сложить эти системы в стойку - это нормально. Холодный воздух всасывается спереди и выходит через заднюю часть шасси. Серверы ProLiant обладают высокой термостойкостью, поэтому, если ваши системы не заполнены ОЗУ + диски + карты PCIe и ваша температура окружающей среды постоянно превышает 85 градусов по Фаренгейту (30 градусов по Цельсию), вы в порядке с настройкой BIOS по умолчанию. Система настроится.
НОТА - если любое из вышеперечисленных делать применить, в BIOS есть опция, позволяющая включить «Повышенное охлаждение», что приведет к увеличению общей скорости вращения вентилятора системы.
DL380 G7 вверху. Две системы DL360 G7 внизу
Просто следуйте инструкциям по установке, это так просто. Я знаю 380-е лучше, чем 360-е, но их можно без проблем складывать друг на друга от низа до верха стойки, если вы следуете инструкциям и находитесь в пределах мощности / веса / охлаждения стойки.
Жара всегда будет расти. Если вы установите их плотно, это не повлияет на них, поскольку ограниченный воздушный поток между серверами приведет к большему вытягиванию задней части. Тем не менее, в вашу серверную зону должно поступать как можно больше холодного воздуха спереди. Если у вас нет горячего и холодного ряда, вы можете подумать о том, чтобы работать без дверей и дополнительных вентиляторов, чтобы улучшить воздушный поток.