У меня никогда не было источника бесперебойного питания и думаю о его покупке. Какие не столь очевидные вещи нельзя делать с ИБП, чтобы он прожил дольше?
Я не имею в виду очевидные злоупотребления, такие как падение / воздействие прямого нагрева / воздействие неправильного напряжения. Я имею в виду менее очевидные вещи, такие как неприемлемо оставлять ИБП отключенным от электросети на долгое время после того, как он был использован, потому что некоторые химические процессы начинаются в полуразряженных батареях и делают батареи непригодными для использования. О каких еще злоупотреблениях я должен знать?
Батареи SLA (герметичные свинцово-кислотные) в ИБП не следует оставлять в разряженном состоянии. В противном случае на пластинах будут накапливаться сульфаты, и их емкость снизится. Обычно это не проблема для ИБП, поскольку они всегда подключены к розетке и после отключения электричества будут заряжать батареи при включении питания. Но если вы каким-то образом решили отключить ИБП после того, как батареи были разряжены, а затем оставили его отключенным от сети на неделю, вы, вероятно, заметили, что в следующий раз батарея разряжается раньше.
Не перегружайте его. Если у него хороший экран состояния, чтобы увидеть нагрузку на него, постарайтесь держать его ниже примерно 60%.
При более быстрой разрядке аккумулятор быстрее изнашивается
Плохо на это и тепло, и влажность.
Во время учебы в колледже я переносил несколько серверов из одной комнаты в другую. Все они были на действительно старом ИБП, который, по-видимому, имел меньше схем защиты, чем текущее оборудование ИБП. Я начал с отключения всех серверов от ИБП и их перемещения. Затем, не выключая ИБП, я отключил его от сети. Из ИБП вылетели искры, и он буквально стал подпрыгивать.
У учителя электроники было правдоподобное объяснение того, почему нечто подобное могло произойти с учетом конструкции ИБП, но я не помню достаточно подробностей, чтобы объяснить это здесь.
Итак, мораль этой истории такова.
Если вы знаете, что у вас нестабильная мощность (мерцание), отрегулируйте чувствительность ИБП, чтобы он не срабатывал при каждом небольшом мерцании. Моя квартира рядом с лифтом. Я так за 8 месяцев убил комплект батареек.
По ответам на мой вопрос здесь, это плохая идея, чтобы удлинитель касался его в восходящем или нисходящем направлении.
Не подключайте ИБП к другому ИБП (т. Е. Шлейфового соединения).
Есть хорошее обсуждение почему бы не сюда, или из Сами БТР здесь.
Вашей главной заботой должно быть тепло. Не накрывайте его кучей вещей. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия оставались чистыми и позволяли воздуху проходить.