Назад | Перейти на главную страницу

Кабели питания, необходимые для переключения с 120 В на 240 В для серверов Dell Poweredge

У нас есть ряд серверов и другого оборудования (коммутаторы, брандмауэры и т. Д.), Которые в настоящее время работают на 120 В. Я подтвердил, что блоки питания для всех наших устройств поддерживают как 120 В, так и 240 В, и я понимаю, что нам потребуется блок распределения питания на 240 В. У меня вопрос: если мы переключимся с 120 на 240, какие кабели питания мне нужно приобрести, которые будут подключаться к PDU на одном конце и к источникам питания сервера - на другом? Для справки, мы используем в основном серверы Dell Poweredge.

Для 208 или 240 В в США и Канаде стандартная конфигурация:

  • От стены до PDU - L6-30R или L6-50R

    Если у вас есть ИБП, он должен использовать одинаковые разъемы для входа и выхода.

  • PDU может разветвляться на меньшие блоки «расширения», используя C19 / C20 (розетка / розетка).

  • Все, что подключается к серверам и оборудованию, будет использовать стандартный разъем C13 / C14 (розетка / вилка) на обоих концах, который является тем же разъемом, что и источник питания на этих устройствах. Для подключения серверов вы должны использовать такие шнуры:

Как пользователь из Великобритании, который использует только 220/240 В, я не знаю, какие вилки используются в США, но я очень знаком с C13 / C14 и C19 / C20, и я просто хотел бы добавить:

Важно знать об ограничениях разъемов C13 / C14 и о том, когда их не использовать.

Я видел блоки PDU, которые используют только вывод C13, и блоки питания большой емкости, которые подключаются к C13 ниже по течению.

Провода C13 должны быть оснащены только проводами емкостью 6 Ампер, а физическая вилка не предназначена для использования с током более 10 А, независимо от того, какие кабели и предохранители используются. Многие разъемы C14 отображают максимальный ток (допустимую нагрузку) ниже 10 А. Спецификация C13 также требует, чтобы он выдерживал температуру 70 градусов Цельсия. Таким образом, провода на 6 А в некоторых случаях плавят розетку при неправильном использовании.

C19, с другой стороны, рассчитаны на 16А, однако проверьте свои кабели на их емкость, она помечена, если она ниже 15А. Также обратите внимание на розетки C20, которые, как я вижу, рассчитаны только на 15 А или 13 А.

В вашем оборудовании используются шнуры питания C13 / 5-15P, которые подключаются к розеткам NEMA 5-15R на существующем блоке распределения питания на 120 В. Блок распределения питания 240 В будет иметь розетки IEC C14, поэтому вам потребуются силовые кабели IEC C13 - C14.