Назад | Перейти на главную страницу

Какой ИБП вы бы использовали для удаленных сетевых коммутаторов?

Я пришел на работу сегодня утром, чтобы узнать, что один из наших CISCO 2960 умер ночью, у меня не было возможности выяснить, почему, но я предполагаю, что скачок напряжения убил его, и это был сетевой фильтр. использование бесполезно. Тем не менее, я некоторое время думал о том, чтобы получить несколько небольших ИБП для питания моих удаленных переключателей. Что бы вы использовали для питания 1-2 Cisco 2960 примерно в течение часа? Установка в стойку предпочтительна.

Два Cisco 2960 (при условии отсутствия POE с 48 портами) потребляют пиковую мощность 270 Вт. Как минимум, для этого вам потребуется около 450-500 ВА. Однако в отношении сетевых шкафов я всегда нацелен на более длительное время работы, поскольку они могут подключать устройства, у которых все еще есть входное питание.

Имея это в виду, если мы нацелимся примерно на 30 минут безотказной работы, вы получите 1000 ВА или около того (хотя это действительно зависит от размера батареи).

Вот несколько примеров из APC:
ИБП APC Smart-UPS 1000 ВА, ЖК-экран, RM, 2U, 120 В
APC Smart-UPS SC 1500 ВА, 120 В - 2U для монтажа в стойку / в корпусе Tower

Я бы порекомендовал ИБП с двойным преобразованием. Это очистит электроэнергию намного больше, чем линейно-интерактивный ИБП. Я бы посоветовал воспользоваться серией продуктов APC Smart-UPS® On-Line.

APC Smart-UPS® в сети