Назад | Перейти на главную страницу

Вопрос дизайна - хранилище + xenserver

мой небольшой дизайн основан на 2xXenServer DL120 G6 с 4 портами 1Gbe и 1xMSA P2000 G3 с 4 портами Ethernet 1Gbe (у него также есть другой контроллер, но он не будет использоваться сейчас). 5 виртуальных машин работают без катастрофической нагрузки в среднем. iSCSI используется в качестве подключения к хранилищу.

Возможность 1:
2 порта 1 GBe XenServer1 подключены к 2 портам MSA, а еще 2 порта 1 Gbe XenServer2 подключены к MSA, а также к тому же контроллеру.

Возможность 2:
2 порта 1Gbe от XenServer1 и 2 порта 1Gbe от XenServer2, подключенных к коммутатору cisco, и все 4 порта MSA также подключены к cisco.

Мои вопросы:
1) Какая будет максимальная пропускная способность для каждого сервера в обоих вариантах? Можно ли установить какое-то соединение на MSA, чтобы к коммутатору было 4 Гбит / с?
2) Поддерживает ли XenServer такую ​​балансировку нагрузки с помощью связывания сетевых карт?
3) Что нужно настроить на Cisco в случае второй возможности?

Спасибо.

Учитывая небольшое количество хост-машин и конкретную модель P2000, я настоятельно рекомендую вам использовать его порты Fibre-Channel вместо того, чтобы пытаться объединить порты iSCSI 1 ГБ - это будет намного быстрее. Вам просто нужно будет подобрать пару HBA-адаптеров QLogic или Emulex 4Gb FC (мне лично нравятся номера деталей HP A8002A и A8003A, но можно купить универсальные).

Что касается идеи связывания, я не могу найти в документации ничего, чтобы предположить, что он это делает, и даже если бы это было возможно, нет уверенности, что вы все равно увидите пропускную способность> 1 Гбит / с по этой магистрали для одного хоста.