Назад | Перейти на главную страницу

IBM Bladecenter H Управление последовательностью загрузки

У меня есть блейд-центр с блейд-серверами, сетью и SAN в одной стойке.

Я бы хотел управлять запуском bladecentre, чтобы при включении стойки лезвия откладывали загрузку до тех пор, пока SAN не будет правильно включен.

Это вообще возможно? У нас есть AMM в шасси, если это поможет. В основном мы изучаем перезагрузку, которая происходит после восстановления питания ИБП.

Я искренне приношу свои извинения за нерешительность этого вопроса, но я программист, пытающийся помочь :)

Вы не можете напрямую управлять последовательностью включения лезвий в BladeCenter, но вы жестяная банка контролировать количество времени, необходимое для загрузки.

Независимо от того, используете ли вы Windows или * nix, вы можете контролировать время, в течение которого загрузчик ожидает до фактической загрузки системы.

Добавьте соответствующие задержки в загрузчик, чтобы массировать порядок запуска, и вы качаетесь. Нет, это не идеально, но ничего о компьютерах.

Другой вариант - управлять включением лезвия через какой-то внешний скрипт. Имейте внешнюю систему, которая при запуске запускает блейды в соответствующем порядке через telnet / SNMP / что угодно.

Вам не поможет, но блейд-серверы HP позволяют вам это сделать, почему бы не попросить продавцов IBM узнать, смогут ли они в конечном итоге это реализовать.

Я только что проверил наши параметры AMM BladeCenter H и, к сожалению, способа сделать это не представляется возможным.