Назад | Перейти на главную страницу

Как остановить работу вентиляторов Dell R730xd на полной скорости при добавлении PCI-карты Broadcom / QLogic NetXtreme 57711?

У меня есть пара карт Broadcom NetXtreme 57711 10GbE. Я поставил один в Dell R710; он загружается с картой нормально, ОС (CentOS 7) распознает его, и все в порядке. Однако, когда я вставляю другую карту в R730xd (также работающий под управлением CentOS), происходит что-то неожиданное: вентиляторы R730xd начинают работать на высокой скорости, как только система начинает загружать ОС, и работают постоянно на высокой скорости, что бы ни происходило. . Фанаты делают не работать на полной скорости при взаимодействии с контроллером жизненного цикла или экранами BIOS. Они начинают вращаться на полной скорости только тогда, когда компьютер начинает загружать ОС и перед появляется ОС, так что это не похоже на функцию ОС.

Я обновил прошивку R730xd до последних доступных версий, я попытался установить профили производительности процессора в BIOS, и я попытался установить температурный профиль в iDRAC, но, похоже, ничего не изменило поведение; система всегда переходит в режим полностью включенного реактивного двигателя. Поиск в Google показывает как минимум еще один человек столкнулись с аналогичным поведением вентилятора, связанным с добавлением карты PCI к R730xd (хотя неясно, является ли это той же картой - похоже, это не так).

Что я делаю не так? Что еще более важно, можно ли изменить это поведение, чтобы вентиляторы не зависали на полной скорости?

Вырвав волосы на недавно прибывшем прекрасном R730xd с 16 3,5-дюймовыми дисковыми слотами, вращающими вентиляторы со скоростью 15 000 об / мин, когда карта Intel X520-DA2 10G находится в любом слоте PCI, я нашел следующее решение для CentOS 6.7, чтобы остановить вентиляторы в струйном режиме. хотя это грубая сила, без учета температурного щупа карты 10G - может привести к выгоранию карты из-за перегрева, но я считаю маловероятным.Возможно, есть способ контролировать тепловые показатели X520.

** Описание: Автоматическая реакция охлаждения по умолчанию на сервере PowerEdge 13G для сторонних карт PCIe обеспечивает воздушный поток в соответствии с общими отраслевыми требованиями к карте. Наш тепловой алгоритм нацелен на подачу воздуха на впуске максимум 55 ° C в область карты PCIe на основе этого отраслевого стандарта.

Для некоторых карт может не потребоваться дополнительное охлаждение сверх базового уровня (например, те, у которых есть собственный вентилятор), Dell включила команду на основе OEM IPMI, чтобы отключить эту реакцию вентилятора по умолчанию на новую карту PCIe.

Чтобы исправить:

1. Установите инструменты IPMI:

yum install OpenIPMI OpenIPMI-tools
chkconfig ipmi on  # << optional for the task
service ipmi start  # << optional for the task

2. Запросите ответ вентилятора системы на основе сторонней карты PCIe от Dell по умолчанию:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00

# response like below means Disabled
16 05 00 00 00 05 00 01 00 00

# response like below means Enabled
16 05 00 00 00 05 00 00 00 00

3. Отключите форсунки или отключите логику реакции охлаждения сторонней карты PCIe по умолчанию:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00 

4. Включите форсунки или установите для сторонней карты PCIe значение логики отклика охлаждения по умолчанию:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 

Ссылки: Утилита Windows (ссылка на сайт) Сообщение Spiceworks для Windows и сторонних видеокарт, заставляющее Dell Gen13 вращать вентиляторы (ссылка на сайт)

Другие выводы: Пакет прошивки Dell X520-2 (Вот) не распознает новые входящие в комплект поставки Amazon за 188 долларов против 586 долларов под брендом Dell.

Так что после чата в комментариях у меня наверняка плохие новости.

Аппаратное обеспечение Dell, которое поставляется с сервером в качестве настраиваемого элемента - каковым является IIRC для тех Broadcom, - почти никогда не сопоставимо между поколениями. Dell имеет тенденцию устанавливать специальные прошивки, которые подключаются ко всем их системам управления для этих вещей.

Короче говоря, деталь, вероятно, несопоставима, не будет поддерживаться и вызовет странные проблемы, такие как то, что вы видите.

Примечание: это не относится к деталям, продаваемым через их каталог аксессуаров, к деталям, поставляемым как часть сборки сервера dell.